    KNX Taster-Eingang hängt

    Hallo zusammen,
    heute Abend gemerkt, dass ein KNX Taster anscheinend immer aktiv ist, also immer gedrückt wird. In der Liefview Ansicht habe ich gesehen dass ein dauersignal vom Taster kommt.
    Der Taster selber war okay, die MS dachte es kommt immer ein Signal, der Aktor war immer aktive.
    Nach einem Reset (Spannung weg) war dann alles wieder okay.
    Kennt jemand das Problem?

    MS V.: 7.1.9.30
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11236

    #2
    Das heißt nur, dass Loxone das Aus-Signal "verschlafen" hat (Gründe gibt es viele).
    Wenn du den Taster mehrfach drückst, passt's dann?
    Sonst kann's auch an einer falschen Konfiguration in Loxone und/oder ETS liegen.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • eisenkarl
      Lox Guru
      • 28.08.2015
      • 1350

      #3
      Evtl als Schalter konfiguriert in der ETS und nicht als Taster

      Kommentar

      • Gast

        #4
        Da dieser Taster eine "heikle" Sache steuert, habe ich sofort den MS vom Netz genommen, nach dem einschalten war alles wieder gut.
        Die MS und alle Taster funktionieren schon seit min. einem Jahr unverändert.
        Hoffe es passiert nicht mehr.
        Evtl. kann man das Aus-Signal simulieren, so dass er sicher immer ausschaltet?

        Kommentar

        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11236

          #5
          Man müsste genau wissen, wie der Zustand war.
          In Loxone beim EIB-Sensor, kann man da nicht ein Abfrageintervall angeben? Wie ist das gesetzt?
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar

          • Gast

            #6
            Hallo Christian, danke für deine Antwort.
            Der Intervall ist auf "NIE" gesetzt. Habe vergessen zu erwähnen dass es sich um einen KNX-Funk Sender handelt.
            Es macht demnach vermutlich keinen Sinn den Abfrageintervall zu ändern.
            Ich werde diese Funktion nicht mehr über den MS laufen lassen. Sicher ist sicher.

            Danke

            Kommentar

            • Christian Fenzl
              Lebende Foren Legende
              • 31.08.2015
              • 11236

              #7
              Du musst zumindest 0 angeben, damit der MS zumindest beim Booten den Status abholt.
              Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

              Kommentar

              • Gast

                #8
                Was passiert wenn der Sender nicht erreichbar ist?

                Kommentar

                • Christian Fenzl
                  Lebende Foren Legende
                  • 31.08.2015
                  • 11236

                  #9
                  Was weg ist, ist weg.
                  Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                  Kommentar

                  • Gast

                    #10
                    Es ist wieder passiert.
                    Wenn der Funk Taster wieder gedrückt wird, funktioniert es dann trozdem, man merkt also nichts. Aber ein anderer Taster der über UDP komuniziert, funktioniert nicht bis ich den MS neustarte.
                    Ich könnte damit leben, aber meine Frau nicht.
                    Ich könnte ein KNX Aktor verbauen, wenn ich sicher wäre dass es dann funktioniert.
                    Oder es hat jemand Erfahrung mit dieser Problematik und kennt ein "Programmier-Technische" Lösung.