    Intelligente Raumregelung, Zentralfunktionen

    Hallo, ich nutze den Intelligenten Raumregler zur Regelung mehrere Räume (je ein Baustein pro Raum). Wie kann ich hier Zentral (an einer Stelle in der Visu) alle Räume gleichzeitig auf Frost oder Absenkbetrieb nehmen? Der Zentralbaustein sieht zwar den Intelligenten Raumregler für jeden Raum als Eingang vor, jedoch nicht als Ausgang !?
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11234

    #2
    Hallo Husi,

    schau dir mal die Betriebsmodi an:
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Peripheriebaustein Betriebsmodi: Erstellen Sie verschiedene Modi für unterschiedliche Anlässe (z.B. Urlaub, Anwesenheit).


    Damit kannst du dein gesamtes Haus auf eben solche Betriebsmodi setzen. Die intelligenten Raumregler verwenden dann die Einstellungen für diesen Betriebsmodus aus der jeweiligen IRR-Schaltuhr (bei Frostschutz z.B. 5 Grad).

    lg, Christian
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Super. Vielen Dank. Auf den ersten Blick etwas kompliziert, aber garnet so schlecht.