Wie kann ich dem Komfortschalter/Treppenlichtschalter dazu bringen die gedimmte Lampe zu 100% einzuschalten?
Komfortschalter/Treppenlichtschalter und Dimmer
Einklappen
X
-
Komfortschalter/Treppenlichtschalter und Dimmer
Hallo, habe eine Lampe im Treppenhaus, die über einen Bewegungsmeder gesteuert wird, ich verwende dafür den Komfortschalter/Treppenlichtschalter. So weit so gut, leider ist die Lampe am Q Ausgang gedimmt und wird immer nur 1% statt 100% eingeschaltet.
Wie kann ich dem Komfortschalter/Treppenlichtschalter dazu bringen die gedimmte Lampe zu 100% einzuschalten?
Stichworte: - -
Hallo aequus,
Wenn du das Licht ausschließlich über diesen Treppenlichtschalter schaltest, kannst du am gedimmten Ausgang eine Korrektur (so wie hier http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...?pageId=917601) vornehmen:
0 = 0
1 = 100
Sonst nimm einen Multiplizierer- oder Formel-Baustein, und rechne den Ausgang des Treppenlichtschalters (0 oder 1) einfach mal 100.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Kommentar