Heizkörper-Steuerung für 1h übersteuern via Knopfdruck

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Nimda3000
    LoxBus Spammer
    • 21.03.2016
    • 298

    #1

    Heizkörper-Steuerung für 1h übersteuern via Knopfdruck

    Gesucht aber nicht gefunden. Im Bad soll immer 23 Grad warm sein. Dies funktioniert auch. Nun möchte ich via Knopf auf dem Stallantrieb Air die Heizung für eine gewisse Zeit anschalten um z.B. die Tücher zu trocknen. Wie muss ich das definieren. Habe keinen Eingang gefunden. um das Ventil für eine gewisse Zeit zu öffnen.....
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11236

    #2
    Du musst nur, z.B. über einen Komfortschalter, und einen Analogwahlschalter, 10V (oder sind es bei Air 100%?) an den Ausgang legen.
    D.h. IRR an Analogwahlschalter, und Konstante 10/100. Ausgang an Ventil.
    Knopf triggert Komfortschalter, der wiederum den Select-Eingang des AWS.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • miqa
      MS Profi
      • 03.06.2016
      • 773

      #3
      Das ist so von Loxone nicht vorgesehen. Der Wärmeeintrag in den Raum den die IRR so nicht mitbekommt und sich deswegen "verrechnet" ignoriert Loxone. Ich hab es auch so gemacht wie Christian sagt.

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11236

        #4
        Um genau zu sein, ist mein Übersteuern eine "quick-and-dirty" Lösung. Ein "bisschen" vorgesehen ist es im IRR, sogar auf zwei Arten:

        1. Automatik ausschalten
        Am auf 3 setzen, T auf eine höhere Temperatur setzen (z.B. 25 Grad)
        Vermutlich reagiert das aber langsam.

        oder

        2. Servicemodus aktivieren
        As auf 2 setzen.
        Das sollte sofort ziehen.

        Vorteil beider ist, man sieht's auch in der IRR-Visu.
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar

        • Nimda3000
          LoxBus Spammer
          • 21.03.2016
          • 298

          #5
          Habe es nun wie Christian bei Nr 1 erwähnt hat gelöst. Werde mal schauen wie lange es braucht um zu reagieren.

          Kommentar

          Lädt...