Heizkörper-Steuerung für 1h übersteuern via Knopfdruck
Einklappen
X
-
Heizkörper-Steuerung für 1h übersteuern via Knopfdruck
Gesucht aber nicht gefunden. Im Bad soll immer 23 Grad warm sein. Dies funktioniert auch. Nun möchte ich via Knopf auf dem Stallantrieb Air die Heizung für eine gewisse Zeit anschalten um z.B. die Tücher zu trocknen. Wie muss ich das definieren. Habe keinen Eingang gefunden. um das Ventil für eine gewisse Zeit zu öffnen.....Stichworte: - -
Du musst nur, z.B. über einen Komfortschalter, und einen Analogwahlschalter, 10V (oder sind es bei Air 100%?) an den Ausgang legen.
D.h. IRR an Analogwahlschalter, und Konstante 10/100. Ausgang an Ventil.
Knopf triggert Komfortschalter, der wiederum den Select-Eingang des AWS.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Um genau zu sein, ist mein Übersteuern eine "quick-and-dirty" Lösung. Ein "bisschen" vorgesehen ist es im IRR, sogar auf zwei Arten:
1. Automatik ausschalten
Am auf 3 setzen, T auf eine höhere Temperatur setzen (z.B. 25 Grad)
Vermutlich reagiert das aber langsam.
oder
2. Servicemodus aktivieren
As auf 2 setzen.
Das sollte sofort ziehen.
Vorteil beider ist, man sieht's auch in der IRR-Visu.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar