    Hallo Leute Ich glaube ich denke wieder mal zu kompliziert.

    Und zwar würde ich gerne meiner Config sagen wenn die Solltemp größer meiner aktuellen Temp ist dann soll sich eine Pumpe ausschalten wenn sie wieder kleiner ist wieder einschalten.

    mit welchen Baustein oder wie kann ich das machen mit 2 if Anweisungen?

    Danke
  • Heinrich
    Smart Home'r
    • 26.08.2015
    • 47

    #2
    Hallo,
    versuch´s mal mit dem "Schwellwertschalter"

    Kommentar

    • Lenardo
      MS Profi
      • 25.08.2015
      • 613

      #3
      oder 2-Punkt Regler

      Kommentar

      • Elektrofuzzi
        MS Profi
        • 25.08.2015
        • 531

        #4
        Nabend,

        unter Regeln und Steuern den 2-Punkt Regler benutzen.
        Deine gewünschte Eigenschaft ist ja nichts anderes als eine "Bügeleisen Funktion"

        Cheers

        Amin
        Beste Grüße
        Amin Cheema

        Kommentar

        • Elektrofuzzi
          MS Profi
          • 25.08.2015
          • 531

          #5
          Mist ne Minuten zu spät
          Beste Grüße
          Amin Cheema

          Kommentar

          • StoRmtec
            LoxBus Spammer
            • 25.08.2015
            • 348

            #6
            Hallo
            Danke für die Hinweise. Aber ich denke das kann ich mit der 2-Punkt-Regler nicht machen
            Habe zB eine Kesseltemp von 65 Grad dann sollen sich die Pumpen ausschalten ist die Kesseltemp wieder über 72 Grad sollen sich wieder die Pumpen dazu schalten oder sehe ich das falsch?

            Danke

            Kommentar

            • Elektrofuzzi
              MS Profi
              • 25.08.2015
              • 531

              #7
              Warum sollte das nicht gehen?!
              Ist doch genau die Funktion...

              T = 68,5
              H = 3,5
              Ausgang negieren
              Beste Grüße
              Amin Cheema

              Kommentar

              • StoRmtec
                LoxBus Spammer
                • 25.08.2015
                • 348

                #8
                Sorry wenn ich nochmals nach Frage. Aber wie genau sieht das dann aus? Kannst du mir ein Beispiel machen?

                Danke

                Kommentar


                • Elektrofuzzi
                  Elektrofuzzi kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ich denke meine Antwort sollte dir reichen?
                  War ja schon wieder 3 Minuten zu spät :-)
              • Lenardo
                MS Profi
                • 25.08.2015
                • 613

                #9
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2punkt2.png
Ansichten: 66
Größe: 5,8 KB
ID: 6277

                Kommentar

                • StoRmtec
                  LoxBus Spammer
                  • 25.08.2015
                  • 348

                  #10
                  Okay danke das werde ich mal versuchen. Das heißt ich habe bei AI meine Aktuelle Kesseltemp bei T mache ich dann 65 und bei H dann 5 das er bei 70Grad zB wieder einschaltet verstehe ich das so richtig?
                  Danke für eure Hilfe.

                  Kommentar


                  • Lenardo
                    Lenardo kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    H = Hysterese kannst du auf 0 lassen dann gehts bei 65 ein und bei 64,9 aus,

                  • Elektrofuzzi
                    Elektrofuzzi kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Das kannste nicht machen, dann fängt die Pumpen an zu Takten und ist schneller Defekt als einem lieb ist.
                    Zudem war die Anforderung
                    Aus bei 65
                    Ein bei 72

                  • Lenardo
                    Lenardo kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    sorry hab ich falsch gelesen, dachte die pumpe soll sich nur bei mehr als 65 Grad einschalten, und darunter wieder abschalten
                • Robert L.
                  MS Profi
                  • 26.08.2015
                  • 922

                  #11
                  also ich würde auch den Schwellwertschalter nehmen, ..

                  Kommentar

                  • Elektrofuzzi
                    MS Profi
                    • 25.08.2015
                    • 531

                    #12
                    Nicht ganz,

                    An den Eingang kommt deine Isttemp-> korrekt
                    an dem Parameter T68,5 und H3,5

                    68,5 - 3,5 = 65 --> Pumpe schaltet aus
                    68,5 + 3,5 = 72 --> Pumpe schaltet ein
                    Ausgang muss dafür negiert sein, wie Lenardo schon geschrieben hat.

                    Mit dem Schwellwertschalter geht das ganze auch, ist letztlich die gleiche Funktion
                    Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 01.10.2015, 08:58.
                    Beste Grüße
                    Amin Cheema

                    Kommentar

                    • Michael Sommer
                      Lox Guru
                      • 25.08.2015
                      • 1952

                      #13
                      Hallo StoRmtec,

                      nimm den Schwellwertschalter. Damit kannst Du eindeutige Schaltpunkte eingeben und prüfen. Auch braucht Du den Ausgang nicht zu negieren.
                      Einen Zweipunktregler kann man zwar auch verwenden. Dir muss aber klar sein, dass der Sollwert immer der Mittenwert ist. Der Ausgang Q wird erst aktiv, wenn der aktuelle Istwert kleiner ist als der Sollwert - Hysterese. Erst wenn der aktuelle Istwert größer ist als Sollwert + Hysterese, wird Ausgang Q wieder deaktiviert.

                      Gruß Michael
                      Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                      ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
                      Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                      Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                      Testserver: 2xMS-GEN1

                      Kommentar

                      Lädt...