Fragen zur Intercom

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Drunkard
    LoxBus Spammer
    • 27.08.2015
    • 277

    #1

    Fragen zur Intercom

    Hi,

    ich habe heute die Intecom bei mir angeschlossen. Nun frage ich mich, wie ich folgende Punkte umsetze:

    1. Zu gewissen Uhrzeiten (Kinde schlafen), soll nur das Licht in bestimmten Räumen blinken. Loxone nennt das glaube ich auch als Beispielszenario.... Wie mache ich das?

    2. Wie kann ich auf die Ausgänge Q1-Q3 z.b. das Licht an der Tür schalten? Muss man das mit einem Merker machen? Da ich das Licht ja schon an einer anderen Stelle verwende und nicht ein zweites Mal in die Config ziehen kann.

    3. Lässt sich eigentlich die grüne LED für die Klingeltaste ansteuern?

    Danke und Gruß
    Stefan
  • Drunkard
    LoxBus Spammer
    • 27.08.2015
    • 277

    #2
    Und wenn wir schon dabei sind....

    Wie richte ich den externen Zugriff für Video und Audio ein?

    Kommentar

    • Gast

      #3
      1. Wir haben das nicht mit Uhrzeit gemacht, sondern über einen virtuellen Eingang am Tablet, aber sollte für ähnlich leicht umsetzbar sein.
      2. Ich mache es mit Merkern.
      3. Hätte ich noch nicht gefunden.

      Externer Zugriff:
      Wo liegt das Problem?

      Kommentar

      • Drunkard
        LoxBus Spammer
        • 27.08.2015
        • 277

        #4
        Und wie geht es mit dem Merker Licht blinken dann weiter?
        also wie muss ich den einsetzen, damit ich Licht blinken lassen kann und anschließend der Ursprungszustand im Raum wiederhergestellt wird z.b. Szene 1?

        Danke und Gruß

        Kommentar

        • Jan W.
          Lox Guru
          • 30.08.2015
          • 1369

          #5
          Zu gewissen Uhrzeiten (Kinde schlafen), soll nur das Licht in bestimmten Räumen blinken
          Der Merker "Licht blinken" wird dann einfach mit einem logischen UND Deiner Bedingung "Kinder schlafen NICHT", also z.B. einer Schaltuhr verknüpft. Das Resultat wird dann als Input für die Blinkfunktion im Kinderzimmer verwendet.
          Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
          Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
          Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
          Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
          Node-RED: IKEA Tradfri

          Kommentar