Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Wir haben bei uns im Betrieb eine Heizgebläse.
Ich Steuere das Gebläse über denn IRR mit 0-10V über denn Analogen Ausgang an.
Nun habe ich das Problem das es manchmal zu viel Zugluft ist, und ich denn Ausgang drosseln möchte, muss.
Mit dem Dimmer geht es nicht.
Drosseln möchte ich auf max 5 Volt Ausgangsspannung
Wenn der IRR 0-5 am Ausgang ausgibt sollen auch 0-5 V beim Gebläse ankommen.
Sollte 6-10V zuviel sein dann möchte ich das auf max 10-5 V drosseln. Und um Mitternacht sollte es sich wieder Reseten.
Sofern ich die Vorgabe richtig interpretiere, könnte es auch wie folgt gelöst werden:
Impulsschalter: Startimpuls von Reduzierbetrieb auf S, Tagesimpuls auf R, Q auf Statusbaustein AI2
Statusbaustein: Analogvorgabe von IRR auf AI1 , AQ an Analogausgang.
Statusbaustein Inhalt:
Zeile 1: AI2 == 1, AI2 > 5, Statuswert = 5
Zeile 2: Statuswert = <v1.1>
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.