    Gebläsesteuerung

    Wir haben bei uns im Betrieb eine Heizgebläse.
    Ich Steuere das Gebläse über denn IRR mit 0-10V über denn Analogen Ausgang an.

    Nun habe ich das Problem das es manchmal zu viel Zugluft ist, und ich denn Ausgang drosseln möchte, muss.

    Mit dem Dimmer geht es nicht.

    Drosseln möchte ich auf max 5 Volt Ausgangsspannung

    Wenn der IRR 0-5 am Ausgang ausgibt sollen auch 0-5 V beim Gebläse ankommen.
    Sollte 6-10V zuviel sein dann möchte ich das auf max 10-5 V drosseln. Und um Mitternacht sollte es sich wieder Reseten.


    Danke
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 396

    #2
    Hallo,

    müsste mit dem Analog MinMax-Begrenzer möglich sein. Parameter Max über Analogwahlschalter vorgeben.

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #3
      Hallo,

      Sofern ich die Vorgabe richtig interpretiere, könnte es auch wie folgt gelöst werden:
      Impulsschalter: Startimpuls von Reduzierbetrieb auf S, Tagesimpuls auf R, Q auf Statusbaustein AI2
      Statusbaustein: Analogvorgabe von IRR auf AI1 , AQ an Analogausgang.
      Statusbaustein Inhalt:
      Zeile 1: AI2 == 1, AI2 > 5, Statuswert = 5
      Zeile 2: Statuswert = <v1.1>

      lg Romildo