    Merker steht auf EIN - liefert aber 0 aus?

    Hallo zusammen,

    ich habe einen Merker definiert, der den Zustand des Lichtbedarfs der Küche darstellt.
    Im Liveview sehe ich auch, dass der Merker im Blatt LI Küche auf EIN steht.
    Im Blatt LI Zentral wird dieser Merker erneut verwendet, um ggf. das Netzteil bei fehlendem Bedarf auszuschalten.
    Allerdings steht der Merker hier auf 0 bzw. es wird insgesamt 0 anzeigt.

    Woran könnte das liegen?

    DANKE!

    EDIT: Gelöst: Bei UNGLEICH-Baustein wird nur der letzte Zustand bei Mehrfachverbindung zum Vergleich genutzt.

    So long,
    Mega
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 19.12.2016, 22:40.
    Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
    https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
    Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
    https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5145

    #2
    Hallo,
    Es zählt nur die letzte Änderung am Eingang AI1, vermutlich ging als letzter Statuswechsel einer der anderen Merker auf AUS.
    lg Romildo

    Kommentar

    • roadi
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 558

      #3
      I h hab da irgendwas in erinnerung mit dem und baustein. Häng mal die anderen eingänge weg, und schau obs dann funktioniert
      Loxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
      Dmx4all:4x X9, 1x MaxiRGBW, 1x RGB
      Synology: DS414, 4x4TB WD red,
      Intel NUC7I3BNK: Proxmox, MusikServer4Lox, Win10, loxberry, Verstärker für 10 Zonen Eigenbau
      Fritzbox: 7490
      Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 Modul

      Kommentar

      • Xenobiologist
        Lox Guru
        • 15.01.2016
        • 1120

        #4
        Ah, ist wird also nicht die "Summe" verglichen (EIN, AUS, AUS = EIN), sondern der letzte Wert mit der Konstanten.
        Vorher weiß man sowas?
        Sprich ich muss kein Ungleich-Baustein, sondern ein Oder-Baustein oder so etwas vorschalten?
        Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
        https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
        Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
        https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

        Kommentar

        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5145

          #5
          UND wenn alle Eingänge EIN sein müssen damit am Ausgang EIN raus kommt.
          ODER wenn der Ausgang auf EIN sein soll sobald mindestens 1 Eingang auf EIN ist.
          lg Romildo

          Kommentar

          • Xenobiologist
            Lox Guru
            • 15.01.2016
            • 1120

            #6
            Ja, ich habe jetzt exklusives ODER genommen. Damit scheint es zu funktionieren.
            DANKE!
            Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
            https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
            Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
            https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

            Kommentar

            • Xenobiologist
              Lox Guru
              • 15.01.2016
              • 1120

              #7
              Das sollte man die Beschreibung des UNGLEICH-Bausteins aber mal nachbessern!
              Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
              https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
              Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
              https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

              Kommentar


              • romildo
                romildo kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Vergleicht zwei analoge Eingänge, prüft auf Ungleichheit. Was soll da nachgebessert werden?
                Für eine Summe müsstest Du die Werte erst einmal summieren und die Summe an dein Eingang des Vergleichers anhängen.

              • Xenobiologist
                Xenobiologist kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Das wenn mehrere Werte gleichzeitig verbunden werden, immer nur der letzte für den Vergleich genutzt wird.

              • romildo
                romildo kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Steht doch im Changelog V1.7.9.15
                Die kostenlose Smart Home Software Loxone Config, bietet viele Möglichkeit rund um die Gebäude- und Hausautomation. Egal ob Smart Home oder Gewerbeobjekt!


                Ohne Spass,
                Gebe Dir Recht, dass es in die Dokumentation gehört.
                Da es aber für alle Bausteine gilt, gehört es aus meiner Sicht unter "Allgemein" Dokumentiert.
            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5145

              #8
              Ich weiss nicht was da wann passieren soll, daher hier mal der Unterschied ODER zu EXKLUSIV ODER
              ODER Ausgang ist EIN wenn AI1=EIN ODER AI2=EIN ODER AI1=EIN und AI2=EIN

              EXLUSIV ODER ist EIN wenn AI1=EIN ODER AI2=EIN aber AUS wenn AI1=EIN und AI2=EIN
              lg Romildo

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5145

                #9
                Wichtig zu wissen ist auch noch:
                Eingänge an UND werden auch wieder UND verknüpft.
                Eingänge an ODER sind ODER verknüpft.
                Eingänge an einem EXLISIV ODER Eingang sind ODER verknüpft.
                lg Romildo

                Kommentar

                • Xenobiologist
                  Lox Guru
                  • 15.01.2016
                  • 1120

                  #10
                  Ja, ginge für meinen Fall beides. Die beiden Bausteine sind auch gut beschrieben und mir als Informatiker auch bekannt. Trotzdem danke nochmal und auch für den entscheidenden Hinweis. Habe es direkt nochmal im Post 1 hinterlegt.


                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                  Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
                  https://www.loxforum.com/forum/germa...d-grafana-visu
                  Mit Loxone einen Windows-PC steuern:
                  https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern

                  Kommentar

                  • miqa
                    MS Profi
                    • 03.06.2016
                    • 773

                    #11
                    Eigentlich wäre es ganz interessant wenn man man auswählen könnte (entweder für das ganze Dokument oder für einzelne Bausteine) ob HTP oder LTP gearbeitet wird. Das hat mir schon öfter gefehlt. Da gibt es von Loxone aber auch keinerlei Info drüber.

                    Kommentar

                    Lädt...