Mit Statistik den Sollwert und den Istwert einer Raumregelung aufzuzeichnen?
Einklappen
X
-
romildo Das Problem ist doch bereits, dass man am IRR-Baustein zwar die Zieltemperatur (AQt) aber nicht die aktuelle Soll-Temperatur abgreifen und damit auch nicht statistisch aufzeichnen kann. Oder übersehe ich da etwas?Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
-
Da hast Du schon recht.
Es geht nur wenn man die Solltemperatur auch kennt, also über den Eingang T vorgibt. -
Manueller Modus + Solltemperatur an T ist sicher der eher seltene Fall. Schade, dass der IRR-Baustein die Solltemperatur nicht liefert, sonst könnte man z. B. die Differenz zwischen Solltemperatur und Isttemperatur statistisch aufzeichnen. -
Es gibt halt auch Themen hier im Forum, bei welchem der Baustein schon sehr stark von aussen beeinflusst wird.
Beispiel: https://www.loxforum.com/forum/germa...smodi-aus-aqhm
Bezüglich Statistiken finde ich noch sehr vieles, bei Loxone, nicht ausgereift.
In diesem Beispiel wäre es aus meiner Sicht auch schön, wenn man die beiden Kurven in einem Bild darstellen könnte.
Änderungswünsche müssten aber schon direkt an Loxone gemeldet werden.
-
Kommentar