Wie maximalen Durchfluss (Wert für Zielwert 2) beim Tree Stellantrieb bestimmen?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Wie maximalen Durchfluss (Wert für Zielwert 2) beim Tree Stellantrieb bestimmen?

    Hallo!
    Unser Bauprojekt nährt sich dem Ende entgegen. Die meisten Loxone Komponen konnten wir bereits ohne Probleme in Betrieb nehmen. Nur mit den Tree Stellantrieben kommen wir nicht zurecht.
    Vielleicht gibt es auch schon das Thema, ich habe leider nichts dazu gefunden, daher meine Frage...

    Wir haben die Stellantriebe mit dem Miniserver verbunden. Als Standwartwert für "Zielwert 2" ist 100 eingetragen. Nun sollten durch eine Referenzfahrt die 0% sowie die 100% Position ermittelt werden.

    Ich habe mich an diese Anleitung gehalten: https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...lantrieb-tree/
    Hier steht: Viele Ventile haben bereits bei 50% ihres Weges den maximalen Durchfluss. Sie können in den Eigenschaften des analogen Ausgangs „Stellantrieb“ die Korrektur anpassen, indem Sie zum Beispiel den „Zielwert 2“ auf 50 stellen. Dadurch wird die Bewegung des Motors verkürzt.

    Bei der Referenzfahrt sehe ich, dass der Stellantrieb erst schließt und dann minimal öffnet. Die maximal geöffnete Position der Durchflußanzeige ist wie im Bild. Ich weis nun nicht ob das so richtig sein kann.
    Außerdem ändert sich der Wert "Zielwert 2" nicht. Muss ich den manuell anpassen? Wenn ja, wie finde ich den richtigen "Zielwert 2" ?


    (Die Temperatur im Raum beträgt zur Zeit ca. 16°C und nicht wie gewünscht 21°C)



  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6314

    #2
    Auf Deinem Bild ist das Kugelventil geschlossen und es gibt keinen Durchfluß. So wird es nicht warm.
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Blöde Frage, aber wo befindet sich das Kugelventil?

      Kommentar

      • svethi
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 6314

        #4
        Ach nee, konnte man auf dem Foto nicht richtig sehen, da es abgeschnitten ist. Was ich meinte ist wohl aber am unteren Verteiler links der Entleerungs-/Spülhahn. Ist klar, dass der zu ist :-) aber dennoch ist da kein/kaum Durchfluss. Das liegt ja aber nicht an den Tree-Köpfen ... die Programmierung muss denen ja sagen, dass die aufgehen sollen. Nimm die mal ab ... ist dann noch immer kein Durchfluss, stimmt etwas anderes nicht. Ist dann Durchfluss, stimmt die Programmierung nicht.
        Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

        Kommentar

        • Gast

          #5
          Danke! Das probiere ich in den nächsten Tagen aus, wenn ich wieder im Haus bin.

          Kommentar

          • j.schauer
            Smart Home'r
            • 25.09.2015
            • 79

            #6
            zuerst muss jeder kreis vom installateur hydraulisch abgeglichen werden bzw. je naxh leistungsbedarf und kreislänge die notw. durchflussmenge einreguliert werden. erst danach macht der stellantrieb sinn und ist eine funktion gegeben.

            Kommentar


            • svethi
              svethi kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Das hätte ich ja auch gesagt, doch da die Voreinstellungen voll geöffnet ausgeliefert werden und zu erkennen ist, dass kein Durchfluss vorhanden aber die Räume zu kalt sind, sind wir noch weit weg vom hydraulischen Abgleich
          • j.schauer
            Smart Home'r
            • 25.09.2015
            • 79

            #7
            yepp!

            Kommentar