Umschaltung 2 Pumpen wöchentlich, mit Redundanz.

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    Umschaltung 2 Pumpen wöchentlich, mit Redundanz.

    Hallo

    Hat jemand Erfahrung mit einer Schaltung von 2 Pumpen. Redundant und wöchentlich abwechseln in Betrieb? Über ein Beispielprogramm oder Ideen würde ich mich freuen.
    Der Konkrete Anwendungsfall sind Tauchpumpen in einem Schacht, die für die Entwässerung einer Ring-Drainage eingesetzt sind. Der Ausfall einer Pumpe würde über einen maximalen Wasserstand im Schacht möglich sein.
    Vorab Danke für eure Ideen.
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11200

    #2
    Die Wochensteuerung (Entscheidung 1. oder 2. Pumpe) könnte man über eine Formel realisieren ("Tag des Jahres"/7, davon Modulo 2), dann hast du 0 oder 1, was in UND-Bausteine einfließen kann.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein Impulsgeber, der alle 7*24*60*60 Sekunden einen Impuls an ein Flipflop gibt und damit 0 oder 1 erzeugt.

    Mit einem einzelnen Wasserstandssensor wäre es per Logik dann möglich, statt der dezidierten dann beide Pumpen zu aktivieren. Diesen Zustand könntest du dann melden und in der Visu darstellen, welche der Pumpen eigentlich dran wäre und es alleine nicht geschafft hat (potenzieller Ausfall).

    Der Statusbaustein (pro Pumpe einen) eignet sich recht gut, die Logik dafür abzubilden.

    Hilft dir das als Idee für die Umsetzung weiter?

    Lg, Christian
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Hi Christian,
      danke Dir für die Tipps. Da ich noch nicht so sehr viele Funktionsbausteine kenne, ist es eine gute Hilfe. Zwischenstände und Ergebnisse füge ich bei Zeiten wieder hier ein.

      VG Jörg

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11200

        #4
        Hi Jörg,

        Wenn du beim Umsetzen nicht weiterkommst, ist es hier im Forum immer am besten, einen Screenshot der aktuellen (nicht richtig funktionierenden) Programmierung anzufügen, und das konkrete Problem zu schildern. Meist prasseln dann gleich mehrere Programmiervorschläge ein. Besonders, weil das eine interessante Anforderung ist!

        Viel Erfolg!
        Christian
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar

        • Reto
          Smart Home'r
          • 04.09.2015
          • 74

          #5
          So als erste Hilfe, habe mal was kurzes gebastelt. Was ich noch machen würde ist ein Alarmhorn / SMS / Caller / Mail etc für Alarm.
          In einem Alarmfall (oberster Schwimmer) werden beide Pumpen parallel eingeschaltet bis der unterste Schwimmer trocken ist.
          Ein anderer Ansatz ist es über die Betriebsstunden der Pumpen die Schaltung Pumpe 1/2 zu machen.

          Angehängte Dateien

          Kommentar

          • Michael Sommer
            Lox Guru
            • 25.08.2015
            • 1935

            #6
            Hallo Jörg,
            Ich habe einmal eine Steuerung entworfen, wie solch eine Drainagepumpensteuerung „Professionell“ umgesetzt wird. Auch wenn es Urlaubsbedingt etwas verspätet kommt vielleicht hilft dies Dir oder Anderen bei der Umsetzung.

            Die Funktion ist eigentlich ganz einfach:
            - Die Pumpenanforderung erfolgt im Automatikbetrieb über den Niveauschalter 1 (Grundlastpumpe)
            - Die Zuschaltung beider Pumpen erfolgt im Automatikbetrieb über den Niveauschalter 2 (Spitzenlastpumpe)
            - Die Pumpenumschaltung im Automatikbetrieb erfolgt nicht zeitabhängig, sondern nach jeder Pumpenanforderung über den Niveauschalter 1. Das hat den Vorteil, dass die Pumpe in kurzen Intervallen regelmäßig läuft und dadurch sich nicht festsetzen kann.

            Im Handbetrieb kann über den Radiobutton die einzelne Pumpe oder Beide Pumpen manuell eingeschaltet bzw. die Pumpenanlage abgeschaltet werden.

            Vorrang vor allem hat der Trockenlaufschalter. Damit werden beide Pumpen zwangsweise im Hand- und Automatikbetrieb verriegelt und eine Störmeldung absetzt.

            Oftmals wird noch ein zusätzlicher Max-Alarm-Niveauschalter eingebaut, der eine optische oder akustische Alarm-bzw. Überfüllmeldung absetzt.

            PS: Die beiden Merker „SPM Pumpe 1 bzw. Pumpe 2“ braucht es nicht zwingend. Ich verwende diese aber immer da man ja die Q-Ausgänge nicht mehrfach verknüpfen kann.
            Auch die Anzahl der Merker könnte man sicherlich reduzieren, wenn man Überkreuzungen der Verbindungsleitungen „mag“.
            Die „Testtaster (VI-Eingänge) habe ich nur zur einfachen Simulation des Radiobutton verdrahtet.

            Ergänzung: was ich nicht berücksichtigt habe, ist eine automatische Störumschaltung bei Pumpenstörung. Dazu wird pro Pumpe ein Motorschutzschalter benötigt, der die defekte Pumpe abschaltet und auf die zweite Pumpe zwangsweise umschaltet bzw. den Spitzenlastbetrieb aktiviert. Dazu braucht es zwei weitere DI-Eingänge.

            Gruß Michael
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von Michael Sommer; 20.05.2017, 12:22. Grund: Ergänzung eingefügt.
            Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
            ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
            Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
            Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1

            Kommentar

            • Gast

              #7
              Hallo zusammen,

              zunächst einmal meinen Dank für die Hilfe. Das letzte halbe Jahr hatte ich voll mit einem Bauvorhaben bei uns zuhause zu tun. Nun ist das Carport fertig und ich habe ein Programm für die Pumpen entworfen. Es sind noch nicht alle Anforderungen drin. Bis jetzt funktioniert der Wöchentliche Wechselbetrieb und die Zuschaltung der 2. Pumpe bei Erreichen eines maximalen Pegel. So könnte man sicherlich schon in den Betrieb gehen. Doch vorher nehme ich eure Vorschläge für Verbesserungen/Erweiterungen hinzu.

              VG Jörg
              Angehängte Dateien
              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2018, 08:37.

              Kommentar

              • Michael Sommer
                Lox Guru
                • 25.08.2015
                • 1935

                #8
                Hallo Jörg,
                Deine Schaltung habe ich zwar nicht komplett kapiert, etwas mehr Funktionstext wäre sicherlich hilfreich gewesen.
                Mit der Abschaltverzögerung vor dem Pumpen-Schaltbefehl willst Du vermutlich verhindern, dass die angesteuerte Pumpe nicht durch kurze Schaltintervalle Schaden nimmt. Das ist erst einmal nicht schlecht, hat aber den Nachteil, dass zum Beispiel bei einer Fehlfunktion (nicht abschalten des Zeitgliedes) die Pupen nicht abschaltet. Aber auch das Absinken des Wasserstandes unter das Ansaugniveau durch einen defekten Niveauschalter wird nicht überwacht. Die Pumpe läuft weiter, bis in den Trockenlauf. Hier gehört zwingend ein Schwimmerschalter „Trockenlauf“ eingebunden, der die Anlage verriegelt und „Alarm“ signalisiert wenn der Wasserstand ca. 10-20cm über dem Ansaugkorb der Pumpe absinkt.
                Gruß Michael
                Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
                Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1

                Kommentar

                • Gast

                  #9
                  Hallo Michael,

                  Beschreibung und Wassermangel ist nun berücksichtigt. Besten Dank für die Anmerkungen.

                  VG
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                  • Michael Sommer
                    Michael Sommer kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Hallo Jörg,
                    ich würde den „Wassermangel“ als Und-Verknüpfung zwischen Ausgang Zeitrelais und Pumpen-Schaltbefehl zusätzlich zum Rücksetzbefehl der Zeitglieder verdrahten . Das ist die sichere Lösung.

                    Deine Wassermangel-Schaltung solltest Du auf „Ruhestromprinzip“ (Schwimmerkontakt offen bei Wassermangel) ändern. So wie Du es gebaut hast (Arbeitsstromprinzip: Kontakt schließt bei Wassermangel), regiert die Steuerung nicht bei Drahtbruch oder Kontaktfehler. Den Rücksetzbefehl an den Zeitgliedern musst Du dann negieren.
                    Gruß Michael