Intelligente Temperatursteuerung funktioniert nicht richtig
Einklappen
X
-
@spezial danke für den Tipp mit der Heizungspumpe. Hab ich damals auf minimum gestellt. Vielleicht is ja das der Grund 😱 seh ich jetzt in den nächsten Tagen
Gesendet von meinem iPhone mit TapatalkLoxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
Dmx4all:4x X9, 1x MaxiRGBW, 1x RGB
Synology: DS414, 4x4TB WD red,
Intel NUC7I3BNK: Proxmox, MusikServer4Lox, Win10, loxberry, Verstärker für 10 Zonen Eigenbau
Fritzbox: 7490
Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 Modul -
Christian Fenzl :
Hast du mal mit dem Parameter Einschaltschwelle (Str) gespielt?
Ich denke wenn dieser 1(0?)% ist (35% ist Standard) sollte sich das System nicht aufschwingen da es sich dann direkt an den IRR hält...
Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? Was meint der Rest der Community?
Ich werde es auch mal die nächsten Tage testen...
Lg SvenKommentar
-
Hi Sven,
Das kann ich nicht machen, da sonst die Pumpe gegen komplett geschlossene Ventile drückt.
Mir gefällt auch die Implementierung der Schwelle nicht - was ich bei einem Heizkreisverteiler brauche, ist ein Mindestdurchfluss ALLER Ventile (=Summe der Ventilstellungen > 20%)
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Christian Fenzl :
Hast du mal mit dem Parameter Einschaltschwelle (Str) gespielt?
Ich denke wenn dieser 1(0?)% ist (35% ist Standard) sollte sich das System nicht aufschwingen da es sich dann direkt an den IRR hält...
Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? Was meint der Rest der Community?
Ich werde es auch mal die nächsten Tage testen...
Lg SvenKommentar
-
Hallo Special,
Meine Frage waere, wer von den hier vertretenen Loxonern hat denn tatsaechlich einen hydraulischen Abgleich seines Heizungssystems vorgenommen?
Gruss Uwe
Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDPKommentar
-
Solange Du keine Stellregler dran hast und auch die Pumpe nicht veraendert wirst, ist hydraulisch alles gleich. Aber stell Dir vor, zwei Heizkreise werden zugedreht, dann wird automaitsch die Durchflussmenge der anderen Heizkreise hoeher, weil die Druckverhaeltnisse nicht in Deiner Einstellung beachtet werden. Heutzutage wird für einen ordnungegemaessen hydraulischen Abgleich ein spezielles Ventil eingesetzt, dieses ist differenzdruckgesteuert und laesst immer nur den eingestellten maximalen Durchfluss in den Heizkreis rein. Das gibt es sowohl fuer Fussbodenheizungen als auch für alle Heizkörperarten. -
Ich bin bzw gehe davon aus, das solche Ventile im Neubau standart sein sollten....ich drehe heute Abend die Pumpenleistung nach oben und schaue ob der durchfluss gleich bleibt....
-
-
Hallo roadi,
Gruss Uwe
Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDPKommentar
-
@alle:
Bei FBH ist es kontraproduktiv, wenn man die Zu-/Abschaltung der Pumpe über die Ventilstellung löst. Genauso ungeeignet ist, wenn die FBH-Lastanforderung aus dem ITR nur nach Sollwertunterschreitung des IRR stattfindet. Hier hat Christian Fenzl recht, der ITR ist ungeeignet für diese Aufgabe. Wenn ich mir Christians Auswertungen/Tests so anschaue, zweifle ich auch an, ob für Heizkörperregelungen die enthaltene Intelligenz der Temperaturabhängigen Lastanforderungen, auch hier Sinn macht. Besser ist bei Heizkörperregelungen eine Ventilstellungsabhängige Anforderung der Wärmeversogung.
Gruß Michael
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
-
Hallo Michael,
ei FBH ist es kontraproduktiv, wenn man die Zu-/Abschaltung der Pumpe über die Ventilstellung löst.Besser ist eine Ventilstellungsabhängige Anforderung der Wärmeversogung.
Ich bin der Meinung, dass dein Abschlusssatz, also die Ventilstellung regelt die Pumpe, korrekt ist, und nicht die Umsetzung von Loxone, dies nach Sollwert-Delta zu machen.
Die von Loxone ausgegebene Heizlast-% reflektiert die Stellung der Ventile, daher sollte die Pumpenanforderung der ITS durch die Heizlast, und nicht das Temp-Delta erfolgen.
lg, Christian
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Also ich nimm die ITR nur zur Ermittlung der Vorlauftemp her und gebe diese an den Heizungsmischer weiter und der Regelt mir dann zur Zeit die Vorlauftemp für die Fußbodenheizung und das funkstioniert nicht so schlecht. Da ich noch keine Stellantriebe habe.Kommentar
-
StoRmtec Aber auch in deiner Situation schickt die ITS deinen Mischer auf die Minimaltemperatur, wenn das Sollwert-Delta 0 ist. Damit kühlt der Boden aus, und wenn dann die Raumtemperatur mal unter Sollwert ist, damit der Mischer wieder öffnet, werden Stunden vergehen, bis der Raum wieder auf Soll ist.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Hallo Christian,
da ist kein Widerspruch drin.
Das Erste bezog sich auf die FBH, das Zweite bei Einsatz einer Heizkörperregelung. Ich werde meinen Beitrag entsprechend modifizieren.
Mittlerweile fahre ich seit Anfang des Jahres immer mit konstantem Durchfluss. Das setzt natürlich voraus, dass auch die Heizkurve passt. Wobei dieser Punkt, das finden/optimieren der passenden Heizkurve sicherlich auch noch in dieser Heizperiode gelegentlich notwendig wird. Ich schalte deshalb ein FB-Stellventil testweise nur noch ab, wenn die der Raum wirklich durch Fremdwärme überheizt wird (Komforttemperatur 22°C, Hitzeschutz +2K mittels Schwellwertschalter ab. Am Überlegen bin ich, ob anstatt abschalten ein Durchflussreduzierung auf z.B. 30% sinnvoller ist.
Gruß Michael
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
-
Gruß Michael
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
-
Zitat von TorroHallo roadi,
fuer was der Grund? Ich glaube nicht, das das hochdrehen der Pumpe die Loesung des Problems ist. Hast Du einen hydraulischen Abgleich vornehmen lassen?
Nein noch gar nicht. Muss erst meine Dachbodendämmung fertig legen. Ein hydraulischer Abgleich würde momentan keinen Sinn machen
Gesendet von meinem iPhone mit TapatalkLoxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
Dmx4all:4x X9, 1x MaxiRGBW, 1x RGB
Synology: DS414, 4x4TB WD red,
Intel NUC7I3BNK: Proxmox, MusikServer4Lox, Win10, loxberry, Verstärker für 10 Zonen Eigenbau
Fritzbox: 7490
Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 ModulKommentar
-
Hat die Pumpenleistung Erhöhung etwas gebracht ?
Der Heizungsmischer ist sehr leicht einzustellen und dabei sehr genau. Leider für meine Gegebenheiten viel zu hektisch , da ich noch einen alten Wolf ng3 Heizkessel habe und dieser sehr viel Taktet ,dabei schwankt die Vorlauf Temperatur immer so um 10 Kelvin.Zuletzt geändert von Special; 29.10.2015, 11:22.Kommentar
Kommentar