    Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Neben den bekannten Firmen wie Kostal und Fronius, welche direkt von Loxone unterstützt werden bin ich auf ein sehr interessantes Angebot von Solax Power gestoßen. Hier gibt es einen Hybridwechselrichter mit int. Batteriemanagement, welcher im Vergleich zu allen anderen Batterielösungen ein extrem gutes Preisleistungs Verhältnis bietet. Ich finde allerdings nirgends denHinweis bzgl. einer Kommunikation z.B. über die Modbus Schnittstelle. Konkret handelt es sich um den Solax SK SU5000E mit LG Chem Energy Store System LG Rsu.

    Hat irgendwer bei euch vielleicht schon ein Solax Gerät mit Loxone verbunden ? ?

    Viele Dank

    Tom
  • Gast

    #2
    Hallo!

    Hast du dazu schon infos? Ich habe einen Solax hybrid da, und ich komme nicht klar mit der Modbusschnittstelle, ich soll im Zähler "even" und Stopbit 2 eingeben, was gar nicht möglich ist. Stopbit 1 mehr geht nicht. Somit finden die sich nicht.
    Mist, mehr sag ich nicht!

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4300

      #3
      Teste mal die Parameter vom SDM630 aus der Config Vorlage ob was kommt weil die den auch einsetzen was ich gerade überflogen habe! Muss natürlich mit den Einstellungen vom WR übereinstimmen - Gerätenummern.
      Für den WR selbst brauchst du die Adressenliste vom Hersteller.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 17.12.2018, 19:24.
      Grüße Alex

      Kommentar

      • Gast

        #4
        Mit dem Loxone komme ich problemlos auf den SDM630. Nur die verbindung zum Solax klappt nicht, da ich die Vorgaben ( "even" und Stopbit 2 ) nicht erfüllen kann. Da der Zähler dies so nicht annimmt, 2 Stopbits braucht man auch normal nicht.

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4300

          #5
          V1 https://bg-etech.de/download/manual/SDM630ModbusDE.pdf
          V2 https://bg-etech.de/download/manual/...-Modbus-V2.pdf
          Jeweils auf Seite 42-43 beschrieben!

          Eventuell den Zähler mal vom Strom nehmen und neu einstellen.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 17.12.2018, 20:09.
          Grüße Alex

          Kommentar


          • Gast
            Gast kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Hi.

            Ja das ist mir klar, aber sobald im Zähler "even" ausgewählt ist, ist die Funktion Stopbit nur noch "1" möglich!
            Das ist das Problem!
        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4300

          #6
          So hab es mir auch nachgestellt und das hier gefunden:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: sdm630.JPG
Ansichten: 4499
Größe: 47,0 KB
ID: 181227
          Grüße Alex

          Kommentar

          • Gast

            #7
            Ja genau!

            Das ist aber die Anleitung die dabei ist, wenn man den Zähler für den Solax kauft.
            Was soll ich jetzt machen?

            Kommentar


            • AlexAn
              AlexAn kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              wo hast du die Einstellungen her ??
          • Gast

            #8
            Stimmen so zu sagen die Vorgaben nicht um den Solax per RS485 anzubinden. Wer kann mir sagen wie ich den Bus loggen kann so das ich etwas raus bekomme was der Solax für Einstellungen will?

            Danke!

            Kommentar

            • AlexAn
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 4300

              #9
              Hat dir der Errichter EVEN und Stopbit 2 gesagt oder steht das irgendwo??
              Kannst du den Wechselrichter/Batterei auf EVEN und Stopbit 1 einstellen?
              Grüße Alex

              Kommentar

              • Gast

                #10
                Beim Wechselrichter kann ich nichts einstellen. Wüste nicht wie und wo!

                Drumm bleibt nur irgendwie loggen oder so....

                Kommentar

                • Gast

                  #11
                  Hallo!

                  Ich hab`s geschafft!

                  Die richtigen Einstellungen lauten:

                  Adresse: 001
                  Baudrate: 9600
                  Parität: NONE
                  Stopbit: 1


                  und schon funktioniert alles!

                  Adress Einstellung ändern im Wechselrichter ist auch möglich, aber nur mit Master Passwort.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2018, 19:31.

                  Kommentar


                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Wär super wenn du fertig bist mit deiner Einbindung wenn du es hier oder im Loxwiki veröffentlichst damit die Nachwelt auch was hat davon!
                    Mach aber trotzdem Freude wenn es dann doch klappt
                • Volki09
                  Azubi
                  • 23.02.2022
                  • 2

                  #12
                  Hallo zusammen,

                  meine PV Anlage ist kurz vor der Fertigstellung.

                  Gast: hast du im Loxwiki deine Erkenntnisse dokumentiert, habe nichts gefunden, kann aber auch sein, dass ich falsch suche.


                  an alle anderen:
                  Solax WR/ Solax Akku mit einem Zähler DTSU666 Ich habe die ersten Schritte versucht und Modbus Extension eingebaut. Soweit so gut.
                  Die Verbindung zw. Modbus Ext und DTSU666 hab ich auch dran, von dort geht der Bus weiter an den WR.

                  Hat jemand von euch die gleiche oder eine ähnliche Konstellation? Ich finde nichts zu den Werten für die DTSU666 bzw. auch keine Vorlage zu den Solax WR.

                  Grüße aus dem sonnigen Kaiserstuhl
                  Volker

                  Kommentar

                  • Gast

                    #13
                    Hallo Volki09,
                    ich denke das du es mitlerweile geschaft hast deinen DTSU666 an zu schließen. Für alle Anderen ist hier der Solaxfilm für den DTSU666-CTzufinden.

                    Grüße vom Bodensee
                    Stromi

                    Kommentar

                    • longtom
                      Azubi
                      • 17.09.2023
                      • 8

                      #14
                      Zitat von Volki09
                      Hallo zusammen,

                      meine PV Anlage ist kurz vor der Fertigstellung.

                      Gast: hast du im Loxwiki deine Erkenntnisse dokumentiert, habe nichts gefunden, kann aber auch sein, dass ich falsch suche.


                      an alle anderen:
                      Solax WR/ Solax Akku mit einem Zähler DTSU666 Ich habe die ersten Schritte versucht und Modbus Extension eingebaut. Soweit so gut.
                      Die Verbindung zw. Modbus Ext und DTSU666 hab ich auch dran, von dort geht der Bus weiter an den WR.

                      Hat jemand von euch die gleiche oder eine ähnliche Konstellation? Ich finde nichts zu den Werten für die DTSU666 bzw. auch keine Vorlage zu den Solax WR.

                      Grüße aus dem sonnigen Kaiserstuhl
                      Volker
                      Hast du es jetzt schon erfolgreich zusammengeschaltet?
                      Bekomme demnächst auch den Solax WR/ Solax Akku mit einem Zähler DTSU666.
                      Wie ist es jetzt genau zusammengeschaltet/programmiert?

                      Kommentar

                      • Volki09
                        Azubi
                        • 23.02.2022
                        • 2

                        #15
                        Zitat von longtom

                        Hast du es jetzt schon erfolgreich zusammengeschaltet?
                        Bekomme demnächst auch den Solax WR/ Solax Akku mit einem Zähler DTSU666.
                        Wie ist es jetzt genau zusammengeschaltet/programmiert?
                        Hi Longtom,

                        mit der DTSU666 hat es nicht geklappt. Ich gehe jetzt per IP auf den WR und hol mir die Daten.

                        Problem ist nur den X3 erreiche ich per IP den X1 leider nicht, der fehlt mir immer noch :-(. Da ist Solax nicht sehr hilfsbereit.

                        Grüße Volki