Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
ModBus RTU DI&DO
Einklappen
X
-
Is the test done with Config 7.x?
Becouse with Config > 8.x you should have 5 Sec. delay.Kein Support per PN! -
Zitat von Llescheпривет. не могли бы вы рассказать мне, как вы настроили Loxon?
Если вы готовы получить детальный алгоритм на русском языке, то я готов поделиться.
Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
Kommentar
-
Es ist eine RS485 Extension im Einsatz, nur ist mir völlig unklar wie er die Modbus-Befehle absetzt.Kein Support per PN!Kommentar
-
Zitat von hismastersvoiceEs ist eine RS485 Extension im Einsatz, nur ist mir völlig unklar wie er die Modbus-Befehle absetzt.
Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
Kommentar
-
So why you dont provide us an Tutorial?
Also in all of your Videos you dont show us how it works.Kein Support per PN!Kommentar
-
Zitat von hismastersvoiceSo why you dont provide us an Tutorial?
Also in all of your Videos you dont show us how it works.
Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
Kommentar
-
Настройка RS485 extension: Modbus rtu 38400,8,1,none
Программа
Генератор: TH 0,1 TL 0,1
Команда на опрос блока DI №1: \x01\x02\x00\x00\x00\x10 (x01 - адрес блока, x02 - опрос состояния нескольких дискретных входов, x10 - опрашиваем входы 0-15 данного блока (№1)).
Датчик rs485 как аналоговый вход для DI0-7 (x01\x02\x02\1)и DI8-15 (x01\x02\x02\.\1), c каждого на двоичный дешифратор. Далее переключатель и на соответствующий DO.
DO0 блок №3:
Вкл. \x03\x05\x00\x00\xff\x00\
Выкл. \x03\x05\x00\x00\x00\x00\
DO15 блок №3:
Вкл. \x03\x05\x00\x0f\xff\x00\
Выкл. \x03\x05\x00\x0f\x00\x00\
Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2018, 20:27.Kommentar
-
Thanks for sharing
An alle die jetzt denken das so einzusetzen...
Wird das populär, und viele setzen das ein, wird es sicher auch hier eine Einschränkung von Loxone geben.
Ich würde mich darauf nicht verlassen in meinem Haus.Kein Support per PN!Kommentar