Absicherung der analogen Aus und Eingänge MS für VH400

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Matti
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 265

    #1

    Absicherung der analogen Aus und Eingänge MS für VH400

    Hallo Zusammen,

    ich möchte für meine VH400 Bodenfeuchtesensoren kein extra Netzteil verbauen und
    werde hier direkt die Analogen Ausgänge des MS benutzen. Ebenso die Eingänge für die Messwerte.

    Da die Kabel ja in den Aussenbereich führen, ist es hier sinnvoll irgendwas gegen induzierte Überspannungen zu verbauen?
    Wenn ja - was?

    Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch für die 230V Leitungen zum Schaltaktor

    Habt Ihr hierzu extra Schutzmaßnahmen ergriffen?

    Grüße

    Matthias
    gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH Neubau
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3263

    #2
    Wenn du es "ganz richtig" machen möchtest, dann musst du alles was aus der Blitzschutzzone "Haus" hinausragt "absichern". Sat-Schüssel, Zuleitung Energiekabel, jede Beleuchtung und wenn das Kabel nur 5cm "nach aussen" schaut.
    Über letzten Punkt kann man mit den Blitzschutz-Normen-Schreibern streiten. Habe ich gemacht, aber das führt zu nichts. Niemand baut für eine Aussenbeleuchtung über der Haustüre einen Überspannungsableiter ein (auch wenn das Kabel nur 5cm raus schaut).
    Die Hersteller von Blitzschutz-Zubehör sitzen eben mal im Normengremium drin. EN 62305 ist das Stichwort.

    Entweder mit Blitzstromableitern oder Überspannungsableiter. Ersteres wenn in dein Kabel der Blitz direkt einschlagen könnte und zweiteres wenn ein Blitz nicht direkt zum Kabel kann, sondern nur indirekt Schaden anrichten kann.

    http://home.teleos-web.de/vsteinkamp...chutzzonen.png


    Wie mans richtig macht, kannst ohne eine Norm auswendig zu lernen hier nachlesen:
    DEHN-Standardwerk für Planer - Wirksamen Blitz- und Überspannungsschutz planen und realisieren.


    Oder du liest dir die Norm durch (gratis download von ris-bka):


    Kommentar

    • Matti
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 265

      #3
      Verstehe...
      Im Prinzip ein Fass ohne Boden...
      Energieeinspeisung von aussen habe ich mit Dehnventil und Dehn Guard bereits abgesichert...
      Dachte nur an die Ein- und Ausgänge des MS... da es ja eine zentrale Komponente ist.

      Aber für alle Verbraucher aussen, etc... kostet sowas ja fast nochmal das gleiche, wie die Installation selbst...

      Grüße

      Matthias
      gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH Neubau

      Kommentar

      • Thomas M.
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 3263

        #4
        Wenn dann müsstest blitzstromtragfähige Kabeln verwenden, Schirm schön bei Gebäudeeintritt erden und die Adern über Überspannugnsableiter führen. Ich nehme an, die Kabel können (theoretisch) vom Blitz direkt getroffen werden. Also keine Fangeinrichtungen, damit der Blitz dort und nicht im Kabel einschlägt.
        Aber es kann dir trotzdem niemand garantieren, dass die Spannung z.B. am analogen Eingang nicht trotzdem so hoch ansteigt, dass dieser oder der ganze MS kaputt ist.

        Und dann benötigst wieder eine Auswertungseinheit (im Falle von Dehn z.B. den Lifecheck) damit du überhaupt Ahnung hast, wann der Ableiter ausgelöst hat und du ihn tauschen musst. Oder er ist einfach ohne Auslösen kaputt geworden (kommt auch vor), dann musst das auch irgendwie feststellen können.

        Wenn du all den Blitzschutz bleiben lassen möchtest, dann kannst immer noch auf 0-10V - LWL Umsetzer gehen und von LWL wieder zurück auf 0-10V.
        Dann explodieren aber die Kosten genauso.

        Vielleicht in deinem Fall einfach eine multi extension air verwenden und dort die analogen Ein- und Ausgänge verwenden. Im schlimmsten Fall ist das Teil kaputt und der MS bekommt nichts vom Blitz mit. Aber auch hier, die Kosten.

        Vielleicht einfach drauf schauen, dass du keine "lebensnotwendigen" Funktionen über den MS laufen hast. Du also damit leben kannst, wenn es 3 Tage dauert, bis ein neuer Miniserver eintrifft wenn der Fall der Fälle eintrifft

        Ich lasse es bei mir einfach drauf ankommen, da die ganzen Überspannungsableitergeschichten die ich benötigen würde, mehr kosten, als das was ich schützen möchte.
        Hauptsache ist für mich, dass das Gebäude an sich mit Fangeinrichtungen und Ableitern ausgestattet ist, dass der Blitzstrom nicht durch Decken und Mauern muss und so das explosionsartig verdampfende Wasser die Substanz zerstört.