Aufstellung: Loxone Energyzähler 3-Phasig, verbunden mit Loxone Mod Bus extension.
Sensor E und P als Eingang auf ein Verbrauchszähler angeschlossen. Ausgänge AQ1, AQ2 und AQ6
Daten werden richtig übertragen, aber mindesten einmal/Tag kommen auf Eingang E (Energy consumption total) unheilich grossen Werten hinein. (bis 50 MWh)
Ich habe mal ein Aufschnitt von die csv Datei zugefügt.
Dritte Spalte ist den E Wert (in kWh) , Vierte Spalte Differenz zwisschen zwei Energywerten (kWh).
Am 12:03.54 geht die Wert plötzlich nach 57016,32 kWh. Nacher geht es wieder nach unten.
Dadurch sind natürlich die Statistik Werte komplett falsch.
Hat einen das schon mal gehabt?
Kommentar