Sch**ß 1-Wire

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • emery777
    Extension Master
    • 09.02.2017
    • 193

    #16
    Wenn ich das so lese, dann freu ich mich doch sehr darüber, dass ich durch die Touch Tree mit Temp. Und Feuchtesensorik und de Di Tree für die Fensterkontakte überhaupt keine Probleme hatte.

    Kommentar


    • Jan W.
      Jan W. kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Dir ist aber schon klar, dass die beschriebenen Probleme nichts mit dem 1-Wire Bus zu tun haben, sondern nur mit der physikalischen Verkabelung? Wenn Du Deine Tree-Leitungen anbohrst und die LSA-Verbinder verwenden würdest, dann hättest Du wahrscheinlich ähnliche Probleme.

    • siebo
      siebo kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Das ist ja immerhin das, was ich durch den Beitrag gelernt habe, dass 1-Wire an sich wohl zuverlässig arbeitet, wenn die Verkabelung passt. Das hat mir auch schon sehr weitergeholfen, weil ich dadurch weiß, dass die Verkabelungs-Arbeit, die ich mir hier gerade mache, vermutlich nicht für die Katz ist ;-).
  • sonorobby
    LoxBus Spammer
    • 26.08.2015
    • 317

    #17
    Kurze Frage in di Runde:
    ich wollte nun meinen Bus ebenfalls aufteilen in ds2438 und 18b20.
    da ich in der Dose ja 24V GND habe klemme ich den GND der DS an diesen. Somit spare ich mir eine Ader.
    habt ihr Erfahrung diesbzgl.? Bzw. Emphehlt ihr den GND erst zum Busmaster (1w ext) zu führen dann auf GND?

    Kommentar

    • hismastersvoice
      Supermoderator
      • 25.08.2015
      • 7318

      #18
      Zitat von sonorobby
      Kurze Frage in di Runde:
      ich wollte nun meinen Bus ebenfalls aufteilen in ds2438 und 18b20.
      da ich in der Dose ja 24V GND habe klemme ich den GND der DS an diesen. Somit spare ich mir eine Ader.
      habt ihr Erfahrung diesbzgl.? Bzw. Emphehlt ihr den GND erst zum Busmaster (1w ext) zu führen dann auf GND?
      Zu deiner Frage. GND kann zusammen gelegt werden.
      Aber wichtig auch den GND von Busmaster mit dem 24V Trafo im Schaltschrank verbinden.

      Aber was soll es bringen DS2438 und DS18B20 zu trennen?
      Die zwei vertragen sich nur wenn du iButton oder DS2401/4211 auf dem gleichen Bus hast wie DS2438/DS18B20 kann es zu Verzögerungen kommen.

      Warum willst sie trennen?
      Kein Support per PN!

      Kommentar

      • sonorobby
        LoxBus Spammer
        • 26.08.2015
        • 317

        #19
        hismastersvoice : Habe aktuell das Problem dass die Sensoren teilweise garnicht mehr erkannt werden.
        Insgesamt habe ich 13x DS2438 inkl HIH4000 und 12x DS18B20 installiert in Stern Verkabelung. Ich gehe von einem Buslängen Problem aus, obwohl es zuvor ging.

        Hatte mal an den Sensoren direkt gemessen:
        Am DS2438 Sensor habe ich:

        VDD 5,02V
        DATA schwankt kontinuierlich von 3,8 zu 4,5 zu 4,3 zu 3,9 ...etc....
        Der DQ vom DS2438 hat werte je nach Feuchtigkeit von 2,6 bis 2,9V

        Kommentar


        • sonorobby
          sonorobby kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ich habe 10 Clients mal vom Buss genommen, dann erscheinen mir nur die DS18b20 und 2x DS2438...

          Sternverkabelung hat je strang je nach Geschoss zwischen 8 - 15 Meter schätze ich mal....leider im Nachgang schwer zu sagen

          An diesem Thema verzweifele ich langsam

        • hismastersvoice
          hismastersvoice kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Denke auch das es die Menge und nicht die Länge des Bus ist.
          Dann macht das aufteilen schon Sinn.

        • tholle
          tholle kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Du hast ungefähr die selbe Konstellation wie ich. Seit dem Aufteilen auf zwei Busse läuft 1wire bei mir absolut stabil, ohne einen einzigen Aussetzer. Ich bin damit extrem zufrieden. Ich habe die Busse logisch nach Detektoren (iButton der Fenster und Türen) und Messführler (Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, etc.) getrennt.
      • cali
        Smart Home'r
        • 28.08.2015
        • 63

        #20
        €Siebo: ich habe mich in Deinem Thread wiedererkannt! Bei mir lag es an einem 1-Wire Temperatursensor, der einen defekt hatte und damit sporadisch den gesamten Bus gestört hatte. Solch ein Fehler treibt einen in den Wahnsinn! Da hilft nur Ruhe bewahren und überlegt den Fehler eingrenzen. Nun läuft der Bus seit fast 10 Jahren ohne ein einziges Problem (lief vorher an einer Wago SPS).

        Grüße
        Cali

        Kommentar

        • Andrii Kuzmuk
          Extension Master
          • 29.08.2015
          • 142

          #21
          Hallo,
          bei mit ist eine 1-wire Extension wegen Kurzverschluss 1-wire Linie kaputtgegangen.
          Ist es möglich die zu reparieren?

          Gruss,

          Andrii

          Kommentar