    #16
    Hallo
    Jan W. hast du das Template zufällig schon fertig würde mich sehr interessieren

    LG Daniel

    Kommentar


    • Jan W.
      Jan W. kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Nein, wg. der Arbeit und des guten Wetters bin ich noch nicht dazu gekommen.
  • reneschwimmbutz
    Extension Master
    • 18.03.2016
    • 148

    #17
    Hallo zusammen,

    ich möchte mich hier einmal einklinken und erhoffe mir eine Antwort

    Wir haben auch eine Stiebel Eltron WPL23 cool mit WPM2. Nun würde ich gerne das ISG in Betrieb nehmen und leider fehlt das CAN Bus Kabel. Das muss uns irgendwie im Hausanschlussraum abhanden gekommen sein oder der Techniker hat er vermasselt.

    Mein Problem ist nun, dass ein CAT7 Kabel von einem Patchpanel zum WPM2 liegen habe, denn das ISG würde ich gerne am Patchpanel anschließen.

    Soweit ich weiss, besitzt das origniale CAN Bus Kabel von Stiebel drei Adern, die am WPM2 angeschlossen werden müssen.

    Braun BusL
    Weiß BusH
    Schwarz ?

    Kann mir jemand sagen, wo das schwarze angeschlossen wird und wie dann die Belegung am RJ45 STecker oder am Patchpanel aussehen muss?

    Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!

    Vielen Dank schonmal!
    Loxone Miniserver
    Loxone AIR
    KNX
    KNX EnOcean Gateway

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4300

      #18
      Eventuell hilft dir dieser Beitrag:
      Hallo, habe eine Stiebel Eltron LWZ 504 (Luft-Wasser-Wärmepumpe). und eine PV mit einem Kostal Piko 7.0. Nun habe ich ein gebrauchtes ISG+ Modul bekommen, allerdings fehlt da das Steuerkabel. Ich habe nun schwierigkeiten beides zu verbinden. Was ich…
      Grüße Alex

      Kommentar

      • reneschwimmbutz
        Extension Master
        • 18.03.2016
        • 148

        #19
        Nein, leider wird dort nicht auf den can Anschluss eingegangen.
        Loxone Miniserver
        Loxone AIR
        KNX
        KNX EnOcean Gateway

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4300

          #20
          https://www.stiebel-eltron.de/conten...5056a95add.pdf


          schau mal rechts oben
          eventuell siehst noch etwas wenn du das Gehäuse aufmachst auf der Gegeseite

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: canbus.JPG Ansichten: 1 Größe: 163,8 KB ID: 161648
          Zuletzt geändert von AlexAn; 23.07.2018, 18:38.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • AlexAn
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 4300

            #21
            wenn ich ausgehe dass der Hersteller das bei allen Geräten gleich macht:
            https://www.stiebel-eltron.de/conten...5056a95add.pdf
            Seite 47:
            Angehängte Dateien
            Grüße Alex

            Kommentar

            • reneschwimmbutz
              Extension Master
              • 18.03.2016
              • 148

              #22
              Vielen Dank, aber viel mehr geht es um die Belegung auf der patchpanel Seite. Ich hab gefühlt das halbe Internet abgegrast.
              Loxone Miniserver
              Loxone AIR
              KNX
              KNX EnOcean Gateway

              Kommentar

              • AlexAn
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 4300

                #23
                Auf ein Cat Patchpanel würde ich das nicht legen wegen der Verwechslungsgefahr.
                Das Bild zeigt doch einen RJ11 Anschluss. RJ45 hat nur noch auf beiden Seiten einen zusätzlichen Pin

                RJ11 Kabel in einer RJ45 Buchse:
                RJ11 1Weiß Can High auf RJ45 Pin 2
                RJ11 2Schwarz Can Low auf RJ45 Pin 3
                RJ11 3Rot Ground auf RJ45 Pin 4



                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: rj11.JPG Ansichten: 1 Größe: 7,9 KB ID: 161660
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Cat.JPG Ansichten: 1 Größe: 132,0 KB ID: 161661
                Zuletzt geändert von AlexAn; 23.07.2018, 20:49.
                Grüße Alex

                Kommentar

                • reneschwimmbutz
                  Extension Master
                  • 18.03.2016
                  • 148

                  #24
                  Zitat von AlexAn
                  Auf ein Cat Patchpanel würde ich das nicht legen wegen der Verwechslungsgefahr.
                  Das Bild zeigt doch einen RJ11 Anschluss. RJ45 hat nur noch auf beiden Seiten einen zusätzlichen Pin

                  https://shop.strato.de/epages/611852...cts/rj11rj45bl
                  RJ11 Kabel in einer RJ45 Buchse:
                  RJ11 1Weiß Can High auf RJ45 Pin 2
                  RJ11 2Schwarz Can Low auf RJ45 Pin 3
                  RJ11 3Rot Ground auf RJ45 Pin 4


                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: rj11.JPG Ansichten: 1 Größe: 7,9 KB ID: 161660
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: Cat.JPG Ansichten: 1 Größe: 132,0 KB ID: 161661
                  du scheinst hier viel Wisssen zu haben. Danke dafür.

                  Ich kann diese Skizzen leider nicjt richtig deuten und bin mir über die Belegung am patchpanel immer noch nicjt sicher.

                  das Original Kabel von Stiebel hat auf der einen Seite 3 Einzeladern. Schwarz, Braub und weiß. Diese bekomme ich am WPM2 aufgelegt, da ja eine Beschriftungen vorhanden ist. Auf der andere Seite des Kabels gibt es einen RJ45 Stecker. Zumindest vom Maß der Buchse her.
                  (Oder wie du sagst RJ11)

                  Vielleicht kannst du mir das eben sagen?

                  sorry, aber da steh ich einfach auf dem Schlauch.

                  Loxone Miniserver
                  Loxone AIR
                  KNX
                  KNX EnOcean Gateway

                  Kommentar

                • reneschwimmbutz
                  Extension Master
                  • 18.03.2016
                  • 148

                  #25
                  Ich raffe es nicht.

                  ich hab nun folgendes am patchpanel gemacht:

                  can high auf 2
                  can Low auf 3

                  dann patchkabel (kein cross) an die Buchse vom Panel und an das Gateway. Ergebnis: kein Verbindung.
                  Loxone Miniserver
                  Loxone AIR
                  KNX
                  KNX EnOcean Gateway

                  Kommentar


                  • AlexAn
                    AlexAn kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Sind die PINs 1-3 am Telefonkabel zum Patchpanel belegt nicht das nur die mittleren 2/4 von den 6 vorhanden sind??
                    Am besten aufzeichnen bis zum Gerät
                • reneschwimmbutz
                  Extension Master
                  • 18.03.2016
                  • 148

                  #26
                  So, ich habe mal Fotos gemacht.

                  Foto 1 ist das Anschlussfeld am WPM2
                  Foto 2 sind die Anschlüsse am Patchfeld
                  Foto 3 ist das Gateway

                  Als Verbindungskabel zwischen WPM und Patchfeld habe ich ein CAT7 liegen. Als Verbindung zwischen RJ45 Buchse am Patchfeld und Gateway nehme ich ein PAtchkabel.

                  Kannst du mir nun sagen, welche Farbe ich am WPM und am PAtchfeld auf welche Nummer ich diese auflegen soll?

                  Ich hoffe, dass du noch diese GEduld hast und mir helfen kannst.

                  Vielen Dank!
                  Loxone Miniserver
                  Loxone AIR
                  KNX
                  KNX EnOcean Gateway

                  Kommentar

                  • reneschwimmbutz
                    Extension Master
                    • 18.03.2016
                    • 148

                    #27
                    Loxone Miniserver
                    Loxone AIR
                    KNX
                    KNX EnOcean Gateway

                    Kommentar


                    • stefanski
                      stefanski kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      hast du denn das Originale Canbuskabel, welches laut Anleitung bei dem ISG beiliegt? Ohne dieses kann man mit den vorliegenden Informationen keine Aussage treffen, wie das Original Belegt ist. Solltest du das originale haben, mach bitte ein Foto von dem Stecker der in das ISg geht, so dass man die Kabelfarben im Stecker sieht...
                      Und noch ein Tipp, das Schirmgeflecht das von deinem Patchkabel am WP Anschlussfeld absteht solltest du ganz schnell kürzen, oder in sicheren Abstand zu den Klemmen bringen. Denn so ist ganz schnell nen Kurzschluss passiert

                      Ausserdem scheint es mir, dass du am Patchpanel grün/weiß und braun/weiß aufgeschaltet hast an der WP blau/weiß grün/weiß ...
                      Zuletzt geändert von stefanski; 26.07.2018, 17:04.
                  • reneschwimmbutz
                    Extension Master
                    • 18.03.2016
                    • 148

                    #28
                    Nein, das original Kabel habe ich eben leider nicht. Das ist das Problem...

                    Vielleicht hat ja jemand das Original Kabel und kann ein Foto machen?
                    Loxone Miniserver
                    Loxone AIR
                    KNX
                    KNX EnOcean Gateway

                    Kommentar


                    • stefanski
                      stefanski kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      dann wäre eventuell noch eine option das ISG zu öffnen, und zu schauen ob ggf. auf der Platine erkennbar ist wie die Pinbelegung ist. Ohne diese Belegung ist alles Rätselraten mit Gefahr auf kaputtmachen


                      im schlimmsten Fall bei Stiebel nen Can Kabel Nachkaufen, kann ja nicht die Welt kosten
                      Zuletzt geändert von stefanski; 26.07.2018, 17:44.
                  • reneschwimmbutz
                    Extension Master
                    • 18.03.2016
                    • 148

                    #29
                    stefanski

                    Leider ist auf der Platine auch keine Beschriftung.

                    Ich werde dann wohl das Kabel neu kaufen, wenn das Kabel niemand hier hat und den Stecker fotografierne kann.

                    Danke an alle!
                    Loxone Miniserver
                    Loxone AIR
                    KNX
                    KNX EnOcean Gateway

                    Kommentar

                    • AlexAn
                      Lebende Foren Legende
                      • 25.08.2015
                      • 4300

                      #30
                      Eventuell fehlt der 120Ohm Abschlusswiderstand am letzten Gerät (WP) des CAN Bus
                      ME-measuring systems is a manufacturer of force sensors, torque sensors, and sensors with strain gauges. Development and production of sensors, measuring amplifiers, data loggers and software.
                      Grüße Alex

                      Kommentar