ich habe folgendes Problem mit meinem 1-Wire-Bus:
Ich betreibe 7 DS18B20 Sensoren in Sterntopologie mit je ca. 2m Kabellänge. Versorgt werden alle Sensoren mit 5V. Meine Gateway hat 5 Sensor-Lines zur Verfügung. In dieser Konstellation funktioniert alles ohne Probleme.
Wenn ich jedoch meinen Außensensor DS1820 (mit 100nF Kondensator) über ein 13m langes geschirmtes 3x1,5 NYM anschließe verliere ich ohne erkennbares Muster alle Sensorwerte. Dies kann nach Stunden oder Minuten passieren. Der Sensor liegt alleine auf einer eigenen Sensor-Line. Im Fehlerzustand sinkt die Spannung auf der Datenleitung von 5V auf 3,7V. Das einzige was dann hilf ist ein kurzes Trennen der Gateway vom Stromnetz.
Ich habe gelesen, dass es einen "Latch Up Effect" (http://www.loxwiki.eu/display/LOX/St...re+Bus-Systems) der dieses Problem beschreiben könnte. Leider wird dort keine Lösungsmöglichkeit angeboten.
Kennt jemand dieses Verhalten oder hat eine Idee, wie ich dies verhindern kann?
Grüße
Lemo