laut Sugar Valley haben Sie bereits Kunden welche es schon geschafft haben.
Pool Dosieranlage Sugar Valley
Einklappen
X
-
Pool Dosieranlage Sugar Valley
Hat schon jemand von euch die Dosieranlage von Sugar Valley in Loxone eingebunden?
laut Sugar Valley haben Sie bereits Kunden welche es schon geschafft haben.
Stichworte: - -
Was kannst du damit steuern?
ich interessiere mich gerade für diese
https://www.werner-dosiertechnik.de/...AR-Touch-XL-V3
hat einen integrierten Webserver , man kann aber nur Daten abfragen oder die Webseite in Loxone einbinden,Zuletzt geändert von Lenardo; 07.07.2020, 20:23. -
Nun zu Dosierung (Chlor, PH) oder Salz (Chlor, PH) ist noch eine Pumpensteuerung und Licht Steuerung dabei. WLAN Modul ist extra.
Nur möchte ich nicht WLAN verwenden sonder direkt über Modbus gehen.Kommentar
-
Habe mir gerade die tecno 2 von idegis gekauft. Dachte mut dem Modbus sollte man doch was anfangen können. Hat hier jemand Erfahrung?
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
-
Kommentar
-
Hallo Leute,
ich hab nun meine Sugar Valley Oxilife teilweise in Loxone integriert:
Die Anbindung erfolgt über Modbus, bei mir ist es am WiFi Port der Oxilife Steuerung angeschlossen.
Dort sind die Pins in (von oben nach unten) 3=A, 4=B und 5=GND an die Modbus Extension abgebunden.
Übertragung mit 19200, Stopbits 1, Parität keine
Das auslesen der Werte von PH, Redox und Temperatur funktioniert schon. Anbei einige Screenshots:
MeinProblem ist das ich noch keine Ahnung hab wie ich zum Beispiel den Relay Status auslesen kann.
Evtl hat einer von euch eine Idee was ich im Loxone bei den Modbus Sensoren eintragen muss um z.B den Relay Status auszulesen.
Anbei die Info vom Hersteller:
Kommentar
-
-
Wie schon weiter oben geschrieben:
Die Anbindung erfolgt über Modbus, bei mir ist es am WiFi Port der Oxilife Steuerung angeschlossen.
Dort sind die Pins (von oben nach unten) Pin 3=A, Pin 4=B und Pin 5=GND an die Modbus Extension abgebunden.
Übertragung mit 19200, Stopbits 1, Parität keine
Hier mit Screenshot von der Oxilife. Mit einem Bild von der Modus Extension kann ich im Moment nicht dienen, der Anschluss sollte aber selbsterklärend sein. Da die Oxilife das letze und einzige Gerät in der Modus Kette ist hängt noch der 120 Ω Widerstand laut Loxone Dokumentation dran.
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen wie du die Umsetzung der Programmierung bei dir gemacht hast, resp. was du alles auslesen und für Werte ändern kannst.
Beste Grüße
Kommentar
-
Das mache ich ... werde die Tage mal verdrahten und dann melde ich mich mit Ergebnissen. Freue mich auf den AustauschenKommentar
Kommentar