Dezentrale Lüftungsanlage SEVi 160
Einklappen
X
-
-
Hier der Link zum GitHub Repository mit Beschreibung, Beispiel und Screenshot: https://github.com/mr-manuel/LoxoneKommentar
-
Hallo zusammen,
ich versuche gerade mehrere SEVi160 über Loxone anzusteuern - jedoch komme ich mit den hier beschriebenen Spannungen zwischen 0-5V nicht weiter. An meinen AQ-Ausgängen machen die Lüfter bei den entsprechenden Spannungen leider überhaupt nicht das, was sie sollen.
Kann es sein, dass die neuere Variante der SEVi160 (Baujahr 2024) mit anderen Steuerspannungen arbeitet? Es ist auf jeden Fall ein anderer Lüfter von ebm-papst verbaut als wie in der älteren Version.
Hat irgendwer hier schon einmal das gleiche Problem gehabt?
Danke & GrüßeKommentar
-
Update:
Für alle, die hier ebenfalls noch auf Probleme stoßen - die Steuerspannung 0-5V muss PWM mit mind. 2kHz sein, dann funktioniert es auch mit den neuen Modellen (Vielleicht auch mit den alten schon genauso - stand hier oder anderswo aber nie explizit beschrieben).
Ich habe es mit einem simplen Analog 0-5V zu PWM Wandler gelöst, den ich an einen Output der AO Extension gepackt habe.Kommentar
Kommentar