Shelly
Einklappen
X
-
Hallo zusammen,
ich habe versucht die Endschalter eines Belimo Antriebs auf die Eingänge eines Shelly 2.5 zu bekommen. Leider bekomme ich als Rückmeldung vom Belimo nur ein paar Volt Unterschied. Also 24,12V und zeitgleich 23,96V auf dem anderen Endschalter. Als virtueller Eingang bekomme ich jeweils -7,2. angezeigt. Der Shelly und der Motor werden mit 24V betrieben.
Kann ich das irgendwie korrigieren? Vielleicht mit einem Widerstand?Kommentar
-
Shelly Duo:
E27: https://www.shelly-support.eu/lexiko...69-shelly-duo/
GU10: https://www.shelly-support.eu/lexiko...elly-duo-gu10/
Vorlagen sind im Loxwiki
MQTT Shelly Duo/DuoGU10
Da hin und wieder Fragen zum Dimmer/Vintage aufgeschlagen sind!
MQTT Shelly Dimmer/Vintage:
Grüße AlexKommentar
-
Für jene die einen analogen Eingang benötigen - wird eine kleine Wollmichsau
https://shop.shelly.cloud/shelly-uni...automation#394
https://shelly.cloud/products/shelly...inyEUZ4h24fASs
Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 15:14.Grüße AlexKommentar
-
Ich hoffe ich habe jetzt auf den 35 Seiten nichts überlesen, aber bei mir bleibt eine Frage offen.
Ich richte gerade für einen Bekannten ein paar Shellys 2,5 für seine Rollos ein.
Im "Roller Modus" können die Taster ja nicht per Button-Actions verwendet werden. Ein Ticket bei Shelly/Allterco hat ergeben, dass diese Funktion auch nicht gewünscht ist.
Ich könnte nur den Relay Modus verwenden, aber dort habe ich etwas bedenken, falls ein Befehl mal beim Shelly nicht ankommen sollte.
Ich habe die Vorlagen daher aus dem Loxwiki getestet. Ich vermute dabei mal, dass die Buttons im Shelly von den Relais entkoppelt werden müssen.
Die Abfrage der Virtuellen Eingänge sind derzeit auf 10 Sekunden.
Wenn ich jetzt keinen Gedankenfehler habe, dauert es im schlechtesten Fall 10 Sekunden, bis das der Befehl im Miniserver abgefragt wird und das Rollo sich bewegt.
Ist das wirklich so korrekt oder ist da ein Gedankenfehler?
Kommentar
-
da2001 du liegst schon richtig mit deinen Gedanken
Wenn möglich immer die Eingänge von den Relais entkoppeln damit der Miniserver die Hoheit hat!
Würde dir ohnehin MQTT empfehlen und nicht http bei den Eingängen. (Action gibt es ja nicht in dem Fall)Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 20:05.Grüße AlexKommentar
-
Danke für die schnelle Antwort. Ich würde MQTT nutzen, aber er ist technisch viel zu unerfahren, falls der Raspi mal muckt. Daher ist die Variante ohne Zwischenweg wesentlich lieber. Dann muss er halt kurz warten oder ich muss die Relais trennen und den Relais-Modus nutzen.Kommentar
-
Alternativ NanoIO Air oder NanoTree Relais
oder
I3 (10Euro) per Action auf den virtuellen Eingang der Automatikjalousie
https://www.shelly-support.eu/lexiko...203-shelly-i3/
Den Relaismodus würde ich nicht verwenden da du die Softwareverriegelung der Shelly und die Leistungsüberwachung nicht nutzen kannst!Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 20:34.Grüße AlexKommentar
-
Hi zusammen, ich versuche gerade nen Shelly 1 als Taster/BWM einzubinden. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Miniserver immer ein Benutzername und Passwort anfordert, auch wenn ich es in der URL mitgebe. Habe es bereits mit mehren Usern und Gruppen/Admins getestet. Hat sich hier was durch ein Update geändert?
Meine Befehlssyntax lautet:
http://shelly:shelly@192.168.20.41/io/VI4/PULSE
VG,
MarcKommentar
-
Genau, aber die Abfrage dürfte doch nicht kommen, wenn ich das Passwort über die Adresse mitsende.
Kommentar
-
Über eine URL kann man keine User:Passwort Daten mitsenden!! Wenn ein Browser oder anderer Client das unterstützt, dann filtert er die Daten aus der URL wieder heraus und meldet sich korrekt am Server an. Unterstützt es der Client nicht, wird sich nicht korrekt am Server angemeldet und der MiniServer fordert die Anmeldung.
-
-
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
-
Bei Shelly gibt’s auch eine kleine „Revolution“:
Der neue Shelly 4Pro Plus, das allererste Gerät, das auch einen LAN-Anschluss hat.
Shelly Group raises the bar with a new set of innovative IoT solutions at IFA 2024 Details on Shelly X, the Powered by Shelly lineup, new products including Shelly DALI Dimmer Gen3 and many more will be revealed during the show Sofia / Munich, August 20 2024 – Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) (“the
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
BWM kommt auch!
Ehrlich gesagt hab ich noch nie einen gesehen der hässlicher ist.
https://www.shelly-support.eu/forum/...2609#post52609
Oh steht eh schon alles im Link von ChristianZuletzt geändert von AlexAn; 04.09.2020, 18:42.Grüße AlexKommentar
-
Hmm, jetzt habe ich mir paar Shelly1 gekauft und nun kommt ein 4-er. Sieht interessant aus. Weiß jemand schon, was der kosten soll?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
-
svethi sind 10A bei der Pro (nicht die neue Pro Plus Serie die hat 16A intern gebrückt) und aus meiner technischen Sicht sogar in Summe da die Relais alle intern gebrückt sind:
Pro Plus: https://www.shelly-support.eu/lexiko...lly-4pro-plus/Zuletzt geändert von AlexAn; 05.09.2020, 20:34. -
@svethi,
das sind die technischen Daten halt nicht korrekt. Die gehen einfach davon aus, da es ja für jeden Kontakt eine Eingangsklemme gibt, dass man vier Drähte anschließen kann und damit 4x16A schalten konnen. Dass aber die elektrischen Eigenschaften der Kontakte nicht zu der hohen notwendigen Absicherung nicht passen, müssen die Hersteller wohl noch lernen.
Gruß Michael
-
Kommentar