ich habe für den MS keine APC o.ä. USV eingeplant, sondern habe mir eine Meanwell DR-UPS40 gekauft. Dazu 2 Bleibatterien von Panasonic mit 7Ah und 12V (in Reihe geschaltet). Als NT kommt ein Meanwell MDR 100 zum Einsatz.
Versorgt werden 1x MS, 7x Ext., 3x Relay und 2x 1Wire.
Jetzt folgende Idee:
Um auch 2-3 LED-Stripes an die USV zu hängen, würde ich gerne noch ein weiteres NT dazu hängen, welche die Grundlast im Netzbetrieb mit abdecken.
Dazu habe ich das Meanwell DR-RDN20 entdeckt.
Das müsste doch funktionieren, dass ich 2 gleiche NTs an das DR-RDN20 hänge und die NTs online die Stromversorgung für MS und die Stripes übernehmen. Die Stripes sind so ausgelegt, dass die Batterien geladen werden können. Der MS bekommt mal 100W "reserviert".
Bei Stromausfall übernehmen die Batterien. MS läuft noch und eben etwas Licht im Haus.
Denkfehler? Verbesserungen?
Danke Euch!