Ich lese sehr interessiert mit, da ich das KLF auch schon in der Verpackung daheim liegen habe.
Velux KLF200 endlich mit API
Einklappen
X
-
Dafür musst du folgendes in die 99_Myutils.pm ganz unten einfügen:
Code:#UDP Befehle senden sub UDP_Msg($$$) { my ($dest,$port,$cmd) = @_; my $sock = IO::Socket::INET->new( Proto => 'udp', PeerPort => $port, PeerAddr => $dest ) or die "Could not create socket: $!\n"; $sock->send($cmd) or die "Send error: $!\n"; return "send $cmd"; } #UDPToLoxone #device: #1 state(0,1) sub OnOffToLoxone($) { my ($device) = @_; my $state = ReadingsVal("$device","state","-1"); if ($state eq "on") { $state = "1"; } if ($state eq "off") { $state = "0"; } #fhem("set $device: $state $pct"); UDP_Msg("192.168.178.21" , "7001" , "$device: $state"); }
Kommentar
-
Jetzt muss ich mich wieder melden. KLF hab ich in FHEM reingebracht, die Nodes werden angezeigt. Nur beim STATE in den Nodes werden drei Fragezeichen angezeigt und Befehle die ich über die FHEM Oberfläche ausgebe werden nicht ausgeführt. Was könnte da die Ursache sein?
Habe schon alles neu gestartet, FHEM neu installiert, ...
Danke für eure Rückmeldungen.Kommentar
-
Auf die Gefahr hin als komplett dumm dazustehen: Wie geht das? Ich habe auf der Oberfläche die beiden Fenster und die Rollos dazu. Und wenn ich sie identifizieren lasse bewegen sie sich. Von dort auf und ab bewegen hab ich noch nicht geschafft bzw probiert.
Kommentar
-
Also es ist so, dass man im KLF WebUI ein Programm definieren muss und dann funktioniert alles. Also einmal zB. Rollladen auf und dann kann man alle Funktionen über FHEM und vermutlich dann auch über Loxone ausführen. Danke andylox!Kommentar
-
Ich habe es nach Anleitung gemacht, bekomme aber leider keine Daten via UDP.
Kennt sich wer genauer aus bei FHEM?
Im Log sind ein Haufen Errors.
Edit: Problem gelöst! Beim kopieren des Codes ist etwas falsch gelaufen. Die Daten werden jetzt übermittelt.
Nur leider werden nur Daten übermittelt wenn ich den Befehl OFF bzw. Down verwende.
Wie kann ich die Daten bei Änderung der Prozent (pct) übermitteln?1 BildZuletzt geändert von ogrimo30; 03.02.2019, 14:55.Kommentar
-
Ich habe es jetzt mit der Anleitung und Hilfe von Michael von OwnSmarthome (https://ownsmarthome.de/2017/06/fhem...one-erweitern/) geschafft.
Läuft sehr stabil und auch die Prozent Anzeige funktioniert.
Folgender Code muss bei FHEM noch zusätzlich eingefügt werden:
In die 99_myUtils.pm muss folgender Code:
#RolloLoxone
sub RolloLoxone($)
{
my ($device) = @_;
my $pct=ReadingsVal(“$device”,”pct”,”-1″);
UDP_Msg(“10.0.0.37” , “7000” , “$device: $pct”);
}
Und in die fhem.cfg:
define RolloLoxone notify .*ct.* {RolloLoxone(“$NAME”)}
In Loxone lautet die Befehlserkennung dann:
Rollo: \v
Danke an Michael von OwnSmarthome.de
Beste Grüße,
ogrimo30Kommentar
-
Eine kleine Bitte des Entwicklers. Auis der FHEM Commanline bitte folgendes aufrufen:
Code:fheminfo send
Die Statistik ist hier https://fhem.de/stats/statistics.htmlKommentar
-
So jetzt ein kleines Howto für die Einbindung des KLF200 in Loxone über MQTT. In MQTT verwende ich die mqtt_generic_bridge.
Ich habe FHEM und das MQTT Gateway auf einem Loxberry installiert.
1. auf dem FHEM wird das KLF200 nach der Anleitung https://github.com/buennerbernd/fhem...ter/KLF200/2.0 installiert.
1.1. Man merke sich <name> ganz genau. In meinem Beispiel lautet dieser Velux.
1.2. Das Passwort ist das WIFI Passwort welches am KLF200 hinten aufgedruckt ist.
1.3. Es werden dann in FHEM die KLF200Node erzeugt. In meinem Beispiel sind das Velux_0, Velux_1, Velux_2, Velux_3 da ich 2 Dachflächenfenster und 2 Rollläden dazu habe. Man merke sich auch diese Bezeichnungen.
1.4 https://forum.fhem.de/index.php/topi...html#msg899779 und https://forum.fhem.de/index.php/topi...html#msg904704 geben Hinweise wie man auf der FHEM Oberfläche eine schöne Darstellung schafft.
2. auf FHEM wird MQTT vorbereitet.
2.1 das habe ich über die Anleitung auf https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...gs+weitergeben gelöst. Lediglich den Punkt 5 alle Readings weitergebenCode:attr mqttGeneric globalPublish *:topic={"fhemwohnzimmer/$device/$reading"}
2.2 Über die Befehle für jedes Gerät, also bei mir Velux_0 bis Velux_3 kann man nunmehr das Publish und Subscribe erwirken.
Code:attr Velux_0 mqttSubscribe pct:stopic=Terrasse/Velux_0/pct/set attr Velux_0 mqttPublish pct:topic=Terrasse/Velux_0/pct/state
3. am MQTT Gateway in Loxberry ist folgendes zu machen 3.1. Unbedingt auf der Settings Seite bei Miniserver to MQTT für den Port 11884 eingeben. 3.2. Unter Subscriptions ist in meinem FallCode:Terrasse/Velux_0/pct/# Terrasse/Velux_1/pct/# Terrasse/Velux_2/pct/# Terrasse/Velux_3/pct/#
4. MQTT to Loxone entsprechend der Anleitung https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=39356009 Die Schrägstriche aus den Readings sind durch Unterstriche zu ersetzen. Ein Beispiel Input lautet bei mirCode:Terrasse_Velux_2_pct_state
5. Loxone to MQTT entsprechend der Anleitung https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=39356011 Die Schrägstriche bleiben Schrägstriche. Ein Beispielbefehl lautet bei mir alsoCode:Terrasse/Velux_2/pct/set 22
Zuletzt geändert von ROLE; 17.02.2019, 16:42.Kommentar
-
Vielen Dank für die Anleitung. Hat mir sehr geholfen.
Eine Frage noch: Wie realisiert man am besten die schrittweise Bewegung aus dem Automatik-Jaulosie-Baustein heraus, sprich den set Wert immer höher/niedriger weitergibt solange man drückt. -
Hello, I installed the KLF200, and the FHEM plugin and MQTT Gateway according to the instructions in item "39. Most functionallity seems to work. In FHEM all commands work.
I also get readings in the loxone config without problem.
When I use a Virtual output to send the command Miniserver/Velux_3/pct/set 0 from the miniserver to FHEM, the value of the reading pct changes to 0 in the KLF200NODE device Velux_3 but the shutter doesn't move. If I generate the command in FHEM everything works.
I used
attr Velux_3 mqttSubscribe pct:topic=Miniserver/Velux_3/pct/set.
Anyone has an idea what can go wrong?
You can answer in German, I understand it but can't express myself accurately in your language.
solved: I had to use pct:stopic instead of pct:topic...Zuletzt geändert von steelpan; 14.01.2020, 18:31.
-
Ich habe es mit der Loxone <-> Node JS (auf der NAS) <-> Velux versucht, funktioniert auch. Leider sind die Responsezeiten für micht unbrauchbar. Sofern man die Connection zum KLF nicht offen hält dauert der TLS Handshake ca. 3 Sekunden (laut Wireshark). Für mich ist die Lösung so zumindest gestorben. Der TLS Handshake scheint auch direkt vom Miniserver heraus zu funktionieren. Vielleicht schaut sich das mal wer an. Für mich lohnt es sich leider mit den 3 Sekunden nicht...Kommentar
-
Hallo zusammen,
ich überlege gerade ob es die Möglichkeit gibt die aktuelle Rolladenposition an Loxone zurückzumelden und diese auch mit dem Automatikbaustein zu verarbeiten. Der Wert kann ja von dem KLF ausgelesen werden. Bei mir ist es möglich die Rolläden weiterhin mit der VELUX Fernbedienung zu steuern. Dann hat Loxone keine Information über diese Bewegung.
Habt ihr bereits ideen?Kommentar
-
Ich habe die Rückmeldung via UDP gelöst.
Siehe Beitrag #37 https://www.loxforum.com/forum/hardw...092#post189092
Ich bediene meine Dachfenster nur mehr via Loxone.
Lg -
Bei mir funktioniert jetzt auch alles mit KLF200-FHEM-MQTT-Loxone, aber ich frage mich auch, wie ich die Position eines Rollladen in die Automatikjalousie zurückmelden kann, wenn der Rollladen direkt mit einer Velux Fernbedienung bedient wurde. Ich kann zwar den Stand des Rollladens per UDP an Loxone übertragen, aber was dann? Wie kann man dem Automatikjalousie-Baustein die Position mitteilen?
-
Hallo, ich konnte mich heute um meine offenen Baustellen kümmern. Ich habe meine Dachfenster nun im KLF200 drin, habe diese auch in FHEM eingebunden und kann sie von dort öffnen und schließen. Leider weiß ich von da an nicht mehr weiter (also Einbindung in Loxone). Ich habe gelesen, dass nun Codes für UDP-Befehle in FHEM eingebunden werden müssen. Aber was nacheinander alles getan werden muss habe ich nicht verstanden. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Danke
PhilippKommentar
-
Siehe Beitrag #37
Tolle News für alle KLF200 Besitzer und andere die gerne ihre Velux Dachfenster und Rollos mit Loxone oder KNX steuern wollen. Zum Gateway KLF200 gibt es endlich eine API (https://www.velux.com/api/klf200), so muss man nicht zig Ausgänge verwenden. Die API ist ausführlich dokumentiert, hier (https://velcdn.azureedge.net/~/med
-
-
Schritt 1:
Die UDP-Kommunikation habe ich eingefügt. Allerdings gibt es bei mir keine Datei, die “99_myutils.pm” heißt, sondern nur die "myUtilsTemplate.pm". Ich gehe davon aus, dass es die richtige ist, oder? Wenn ja, dann Haken dran.
Schritt 2:
Der nächste Schritt: UDP-Befehle aus FHEM senden. Das gebe ich einfach in die Kommandoleiste ein, richtig? Muss ich da irgendwas anpassen? Anbei meine KLF200 Node
Schritt 3:
Nun muss man wieder in "99_myutils.pm" etwas einfügen. Bei mir wahrscheinlich "myUtilsTemplate.pm" (s. Schritt 2). Anpassungen der IP-Adresse habe ich gemacht. Nun kommt folgende Fehlermeldung beim speichern: ERROR:
Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 52, near ""$device: $state $pct")" Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 93, near ""$device: $state $alive $battery $sabotage")" Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 133, near ""$device: $measuredTemp $humidity $alive $battery $desiredTemp $controlMode $dewpoint $actuator")" Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 140, near ""$device: $energy")" Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 147, near ""$device: $energy")" Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 157, near ""$device: $motion")" Too many arguments for main::UDP_Msg at ./FHEM/myUtilsTemplate.pm line 165, near ""$device: $temperature $humidity")"
Kommentar
-
Tipp in FHEM oben mal „update“ ein, vielleicht ist dein FHEM einfach zu alt.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Ich habe es nun mit MQTT probiert wie in #39 beschrieben. In FHEM sind alle Fenster und Rollläden drin und können darüber auch gesteuert werden. Allerdings klappt die Kommunikation mit MQTT nicht. im MQTT Plugin unter "Subscription" kommt für die ersten drei Eingaben ein Syntaxfehler (s. Anhang). Wieso weiß ich nicht. Leider wird auch unter "Incoming Overview" keine Signale angezeigt (außer beim einrichten wurde dort UDP-Transmission einmal etwas bzgl. Verbindungstest angezeigt). Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?Kommentar
Kommentar