Relays Extension - Problem mit LED Beleuchtung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    Relays Extension - Problem mit LED Beleuchtung

    Hallo Community,

    an der Relay Extension habe ich die Nachttischbeleuchtung und möchte diese darüber schalten.
    Leider blinken meine Leuchtmittel (3W LED) wenn das Relay eigentlich ausgeschaltet ist.
    Ist das eine Sache der Einstellung oder hat jemand eine andere Lösung?

    Danke für eure Hilfe.
  • Iksi
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1111

    #2
    Auf Dauer oder wie lange?

    Ich würde an sich auf Induktionsspannung in Kabel tippen, da kannst du nicht viel gegen machen, außer eine größere Läßt dran hängen....

    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Ja, das Problem besteht dauerhaft.
      ich habe auch kleine Halogenlampen als Deko an der Extension. Da besteht das Problem nicht.

      Das blinken ist auch konstant, als würde der ein prüfimpuls rauf gegeben. Macht die relays-Extension so etwas?

      Sonst Versuche ich wirklich noch Mal größere Lampen.

      Kommentar

      • Thomas M.
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 3243

        #4
        Nein, die Relais extension kann nichts dafür.
        Du musst deine LED 2 polig vom Netz trennen, nicht nur den "L".

        Verwende ein Koppelrelais und trenne beim Abschalten allpolig.

        Die Details zu erklären, ist zu "mühevoll".

        Siehe zum Beispiel das da:
        Ein Trick um unerwünschte Lichteffekte abzustellen.Hier nochmal schriftlich weil im Video vergessen: Kondensator und Widerstand sind in dem Modul in Reihe ge...


        PS: Im Prinzip ist das Glimmen obwohl abgeschaltet das gleiche Problem wie blinken obwohl abgeschaltet, ...
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 21.10.2018, 20:58.

        Kommentar


        • Gast
          Gast kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Das man beides schalten muss und es sonst zu Problemen kommen kann, hatte ich noch nie gehört, aber man lernt ja nie aus.
          Ich werde es erst Mal mit dem Kondensator probieren und wenn das nicht hilft mit dem Koppelrelais.
      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5126

        #5
        Gast
        Könnte auch daran liegen, dass nicht die Phase sondern Null geschaltet wird?

        Alternativ kann auch ein Entstörkondensator helfen.
        Beispiel siehe hier.
        lg Romildo

        Kommentar


        • Gast
          Gast kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Wie versprochen habe ich hier nun meine Rückmeldung.
          Mit dem in vielen Bereichen angesprochenen 2,5pF hat es bei meinen LED Lampen nicht funktioniert. Allerdings haben die Entstörkondensatoren auch noch Anschlüsse für 0,4uF. Mit diesem könnte ich das Flackern abstellen können.

          Diese Kondensatoren habe ich nun verbaut:
          MIFLEX X1 Y2 Kondensator - Entstörkondensator KSPPpz-024 X1 Y2 0,4 uF 0,0025 uF für LED Funkentstörkondensator

        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Hast Du Dich da jetzt mit den 2.5pF verschrieben oder stand das wirklich so da?
          Die LED Entstörkondensatoren bestehen zumeist aus 2 Kondensatoren mit ca. 2.5nF (Nano nicht Pico) und einem Kondensator 0,1-0.5uF
          Die kleinen liegen zwischen PE-L und PE-N der grössere zwischen L-N.

        • Gast
          Gast kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          @romildo
          Du hast natürlich Recht. Es sind die natürlich nano.
      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11217

        #6
        Eine 230V Glimmlampe parallel könnte evt. auch helfen. Die braucht ein 1/4 Watt und „schluckt“ den Strom auf der Leitung.
        Außerdem, wer hat das schon, eine Schaltdosen-Innenbeleuchtung 😉
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar