Kaufempfehlung Frischwasserstation

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • tubist88
    Smart Home'r
    • 01.04.2016
    • 82

    #1

    Kaufempfehlung Frischwasserstation

    Der Wärmetauscher unseres Sonnenkraft Frischwassermoduls FWM35 ist undicht, der Wärmetauscher einzeln scheint teuer und schwer zu bekommen. Ich möchte die komplette Station ersetzen.

    Heizung: Trivalent: Solar, Pellets, Wärmepumpe. 1000 l Pufferspeicher, Schema http://multimediamasters.de/temp/hyd...ach_Einbau.jpg

    Wunschliste FriWa:

    1) Auslesen über Loxone oder wenigstens Temperaturvorgabe (deswegen die Frage hier)

    2) keine unnötige RL Anhebung. Wir haben KEINE automatische Brauchwasserbereitschaft. Die Temperatur im Puffer schwankt stark. Im Sommer kein Problem und auch nicht wenn an kalten Wintertagen der Pelletskessel läuft. Jeder Bewohner kann die Speichertemperatur über die Loxone App ablesen und entscheiden ob er duschen will/kann oder duscht statt zu baden oder eben die Nachheizung aktiviert.
    Die Zapftemperatur sollte so hoch wie möglich sein, da auch Spülmaschine und Waschmaschine mit Warmwasser betrieben werden. Stelle ich diese beispielsweise auf 55 Grad und im Puffer sind nur 45 Grad, so läuft die Primärpumpe in der Friwa voll und durchmischt mir den Puffer. Soll nur geduscht werden, besteht keine Veranlassung, den Puffer nachzuheizen. Um das zu verhindern müsste ich also die Zapftemperatur (über Loxone) an die Puffertemperatur anpassen oder die FriWa von MS Schwarz kaufen
    http://www.ms-schwarz.at/cms/media/m...inute_2018.pdf

    In folgende Produkte habe ich mich schon eingelesen:

    TA Fristar 2 WP
    Vorteile
    -günstiger Preis
    - gute Funktion bei niedriger Puffertemperatur
    Nachteil
    - keinerlei Auslese- oder Steuermöglichkeit über Loxone?
    - unnötige RL Anhebung wenn Puffer kälter als eingestellte Zapftemperatur ?

    MS Schwarz FriWA
    Vorteile
    - keine unnötige Rücklaufanhebung
    Nachteil
    - keinerlei Auslese- oder Steuermöglichkeit über Loxone


    Tacanova, Easyflow, Oventrop, Buderus, Solarbayer u.a.
    Nachteil
    - keinerlei Auslese- oder Steuermöglichkeit über Loxone
    - unnötige RL Anhebung wenn Puffer kälter als eingestellte Zapftemperatur


    derzeitiger Favorit:
    PAW Friwa 2-28 mit Frischwasserregler 3.8 https://www.paw.eu/shop/produkte/fri...-28-l-min.html
    Vorteil
    - gleitende Warmwassertemperatur möglich (5K weniger als Puffer)
    - über optionale Platine ModBus

    Eure Meinung, Euer Tip?
    Zuletzt geändert von tubist88; 04.11.2018, 13:20.
    MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic
  • voltus
    LoxBus Spammer
    • 26.08.2015
    • 208

    #2
    Wo ist eigentlich der Unterschied zu einem Durchlauferhitzer? Frage mich das schon länger.

    Kommentar

    • voltus
      LoxBus Spammer
      • 26.08.2015
      • 208

      #3
      Habe mich gerade selbst eingelesen und den Unterschied verstanden. Wenn ich jetzt wärmeres Wasser benötige als im Speicher vorhanden ist, wird dann durch die FriWa nachgeheizt?

      Kommentar


      • tubist88
        tubist88 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Eine Frischwasserstation ist quasi ein mit Heizungspufferwasser betriebener Durchlauferhitzer. Die FriWa kann nicht nachheizen. Die Heizung heizt nach, wenn die Puffertemperatur unterschritten wird und das so eingestellt ist.

      • voltus
        voltus kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        OK, ich dachte es gibt noch ein "nachheizen", wenn der Vorlauf Kühler ist. Z.B. von 45 auf 55 Grad

      • tubist88
        tubist88 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Du meinst ein Nachheizen mit einer elektrischen Heizpatrone?