    Hallo liebe Loxone Community,

    ich habe vor 2 Jahren bei der Sanierung unseres Hauses einen Loxone MS mit 10 Extensions und auch einer Intercom XL verbaut.
    Die Intercom XL gefiel mir auf Grund der gebotenen Möglichkeiten, der einfachen Integration und der Optik ganz gut.
    Nun zeigt sich jedoch mehr und mehr, dass das „Bedienkonzept“ nicht eindeutig ist. Sehr viele Besucher fragen uns „wo muss ich denn hier klingeln?“ Besonders bei Dämmerung/Dunkelheit ist es für „Neuanwender“ nahezu unmöglich, direkt den richtigen Taster für die Klingel zu finden, da die leichte Gravur im Dunklen nicht mehr sichtbar ist. Hauptgründe sind m.M.n.:
    - der Klingeltaster ist nicht der auffälligste, ins Auge springende Taster
    - sondern ist einer von drei gleich aussehenden
    - nicht beleuchtet
    - stattdessen ist der RFID iButton beleuchtet.

    Da ich ungerne auf eine andere Klingeleinheit umsteigen will möchte ich fragen, ob ihr Vorschläge für einen sinnvollen Umbau habt, so dass der Klingeltaster viel leichter gefunden wird.

    Vielleicht hat der eine oder andere auch schon was umgesetzt.

    Randnotiz: Ich bin gelernter Elektroniker, habe keine Probleme mit elektronischen (und mechanischen) Umbauten

    Besten Dank im Voraus für eure Ratschläge.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2018, 22:09.
  • eisenkarl
    Lox Guru
    • 28.08.2015
    • 1349

    #2
    Ich überlege gerade aus den gleichen Gründen, die XL "auszuschlachten" und die Baudisch Geräte in ein anderes Gehäuse mit anderer Anordnung zu bauen...

    Kommentar

    • Labmaster
      Lox Guru
      • 20.01.2017
      • 2517

      #3
      Eventuell ne neue Frontplatte bauen oder versuchen die vorhandene umzuarbeiten ?
      Hier im Thread, https://www.loxforum.com/forum/mein-...3%BCr-doorbird ,sieht man , wie ich z.B. für einen Baudisch Unterputz Kasten eine eigene Frontplatte erstellt habe.
      Wenn du von Baudisch auf Baudisch umbaust sollte es auch einfacher sein, da man dort die ganze Flächenfrässungen für den Einbau der Geräte auf der Rückseite nicht benötigt.

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5126

        #4
        Sofern nur der Klingeltaster etwas auffälliger sein soll, könntest Du diesen durch einen beleuchteten Klingeltaster ersetzen?
        Beispielsweise sowas.
        lg Romildo

        Kommentar

        • Matti
          LoxBus Spammer
          • 25.08.2015
          • 265

          #5
          Hallo romildo,

          die Idee mit dem beleuchten Taster is gut, aber wo greifst du die Spannung für die Beleuchtung ab?

          Grüße

          Matthias
          gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH Neubau

          Kommentar


          • romildo
            romildo kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Leider kann ich Dir das nicht sagen, da ich keine Intercom habe und auch keine diesbezügliche Dokumentation gefunden habe.
            Irgendwie wird die Intercom aber die Versorgungsspannung bekommen. Wenn die zu hoch ist, müsste für die LED halt ein Vorwiderstand eingebaut werden.
            Wenn sie nicht über POE kommt dann hat das Versorgungskabel vielleicht auch noch freie Adern welche dafür verwendet werden könnten?
        • Gast

          #6
          Hallo,
          vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
          Ein Komplettumbau mit neuer Frontplatte bzw. Umbau auf Doorbird wäre mir vorerst auch zu kompliziert bzw. zu aufwändig.
          Ich habe auch eher daran gedacht, die LED bei dem iButton zu deaktivieren und stattdessen den Klingeltaster durch einen beleuchteten auszutauschen.
          Die IntercomXL bekommt die Versorgung über POE, aber auf der Platine wird sich eine passende Spannung finden lassen, wo man ein paar mA abgeifen kann.

          Kommentar


          • romildo
            romildo kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Ich kenne die interne Verdrahtung nicht, möglicherweise könntest Du, in diesem Fall, einfach die LED-Versorgung vom iButton auf die LED vom Klingeltaster umhängen?
        • Jan W.
          Lox Guru
          • 30.08.2015
          • 1268

          #7
          Es gibt viele Klingeltaster bei Amazon, auch in wasserdicht (IP67), mit Schraubanschluss oder für Kabelschuhe. Wichtig ist der gleiche Durchmesser, den ich bei der XL nicht kenne. Der Spannungsbereich ist teilw. variabel von 6-24V oder fest. Bei der Auswahl wird sicherlich was passendes dabei sein. Vielleicht kann der LED-Eingang vom iButton als Spannungsquelle dienen? Dann sollte der Taster aber keinen eingebauten Vorwiderstand haben.
          Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
          Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
          Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
          Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
          Node-RED: IKEA Tradfri

          Kommentar


          • romildo
            romildo kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Wie kommst Du darauf, dass der Taster (bzw. die LED) keinen Vorwiederstand haben soll?
            Der iButton Leser wird vermutlich auch einen Vorwiderstand haben, zumindest wenn da 24V anliegen.
            Mittels Spannungsmessung ist das schnell heraus zu finden.

          • Jan W.
            Jan W. kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Ich hatte vermutet, dass der iButton Reader irgendwie an die Platine angeschlossen ist. Da die iButton Reader, die ich kenne keinen eingebauten Vorwiderstand haben, müsste dieser also irgendwo auf der Leiterplatte der Intercom sein. Wenn man das vorhandene Kabel vom Reader verwenden möchte (das habe ich mit dem LED Eingang vom iButton gemeint), dann wäre es vielleicht am Einfachsten, einen Taster ohne Vorwiderstand zu nehmen. Der vorhandene Vorwiderstand auf der Platine der XL müsste dann aber auch zur LED des Tasters passen.

            Also messen ist sicherlich das Beste und 24V (oder was der Taster benötigt) lassen sich hoffentlich auch irgendwo abgreifen, so dass man das Kabel des iButton nicht verwendet. Manchmal ist das bei SMD Platinen ja nicht so einfach. Vielleicht gibt es aber gar keine 24V zum Abgreifen auf der Platine, dann wäre ein anderer Taster erforderlich.

          • romildo
            romildo kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Vor 2015 wurde der Loxone iButton Reader ohne Vorwiderstände ausgeliefert, heute sind die Widerstände für 24V integriert.
            Welcher in der Intercom eingebaut ist, kann ich nicht sagen. Daher die Frage. Danke.
        • Matti
          LoxBus Spammer
          • 25.08.2015
          • 265

          #8
          Danke für eure Antworten.
          Werd die intercom die Tage mal ausbauen und mich mit dem Multimeter auf die Suche machen... Ich werde berichten
          Grüße

          Matthias
          gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH Neubau