Loxone Modbus Energiezähler 3-Phasig und Saia PCD Modbus Messwandlerzähler baugleich?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • ogrimo30
    Extension Master
    • 27.03.2017
    • 174

    Loxone Modbus Energiezähler 3-Phasig und Saia PCD Modbus Messwandlerzähler baugleich?

    Hallo,
    kann es sein das der Modbus Energiezähler 3-Phasig und Saia PCD Modbus Messwandlerzähler baugleich sind? (Außer das es ein Wandlerzähler ist)

    Saia PCD Modbus Messwandlerzähler bzw. SBC Drehstrom-Zweirichtungszähler Hutschiene mit Modbus-RTU
    https://www.energie-zaehler.com/epag...WD3D5WD00C3A00
    Datenblatt: http://datenblatt.stark-elektronik.d...ith-Modbus.pdf

    Loxone Modbus Energiezähler 3-Phasig
    https://shop.loxone.com/deat/modbus-...-3-phasig.html
    Datenblatt:
    https://www.loxone.com/dede/wp-conte...er-3-phase.pdf

    Die Datenblätter unterscheiden sich fast nicht und die Modbus-Vorlage in der Loxone Config ist auch identisch.

    Hat schon wer Erfahrungen mit dem PCD Modbus Messwandlerzähler gemacht? Speziell mit der Einbindung vom Modbus?
    Preislich ist er ja 120€ günstiger.

    Beste Grüße,
    ogrimo30
    Zuletzt geändert von ogrimo30; 24.11.2018, 14:37.
  • ogrimo30
    Extension Master
    • 27.03.2017
    • 174

    #2
    Ist das noch keinem aufgefallen?

    Kommentar

    • L1L2L3
      Azubi
      • 31.12.2016
      • 3

      #3
      Hallo,
      Dein Vergleichszähler ist ein Messwandlerzähler, Du brauchst einen Drehstromzähler.
      z.B. den 3-Phasen Energiezähler ALE3D5FD10C3A00

      Gruß Peter

      Kommentar

      • ogrimo30
        Extension Master
        • 27.03.2017
        • 174

        #4
        Sorry hab den falschen verlinkt!

        ​​​​​​Der Drehstromzähler ist aber baugleich wie der von Loxone oder taustäu ich mich?

        Kommentar

        • ROLE
          Smart Home'r
          • 21.10.2018
          • 56

          #5
          Im Prinzip dürften die alle von einer Firma kommen und gelabelt sein. Dein verlinkter sagt mir jetzt nichts. Was jedoch definitv gilt ist, dass die Finder Zähler baugleich sind. Da wären die 7E.46.8.400.0212 jene die gleich zu den Loxone Zählern sind. Ich habe im folgenden Beitrag meine Erfahrungen mit anderen Finder Zählern geschrieben die wiederum von Gossen Metrawatt unter der Type U181, U189 gebaut werden.

          https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/172753-modbus-zähler-finder-7e-78-8-400-0212

          Kommentar

          • ogrimo30
            Extension Master
            • 27.03.2017
            • 174

            #6
            Also sollten die Energiezähler der Marke Saia PCD auch mit der Loxone Vorlage funktionieren?
            Bzw. mit dem Finder :https://www.energie-zaehler.com/epag....56.8.400.0210
            Zuletzt geändert von ogrimo30; 27.11.2018, 11:37.

            Kommentar

            • ROLE
              Smart Home'r
              • 21.10.2018
              • 56

              #7
              Da muss man unter anderem die Registeradressen vergleichen:

              Loxone Zähler

              https://docs.google.com/viewer?url=h...er-3-phase.pdf

              Saia

              http://datenblatt.stark-elektronik.d...ith-Modbus.pdf

              Was mir auf die Schnelle aufgefallen ist. Die Register 32-33 und 34-35 sind im Gegensatz zum Loxone Zähler bei deinem nicht belegt. Das wären die Exportwerte bzw. Lieferung in das Netz.

              Also anscheinend kein Zweirichtungszähler.

              Dein verlinkter Zähler sollte funktionieren. Die neuere Version 7E.86.8.400.0212 sollte mit den Vorlagen aus meinem Beitrag funktionieren.

              Zuletzt geändert von ROLE; 27.11.2018, 12:02.

              Kommentar

              • ogrimo30
                Extension Master
                • 27.03.2017
                • 174

                #8
                Danke für deinen Tipp.
                Also sollte dieser Zähler: Finder 7E.86.8.400.0212 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja


                mit deiner Vorlage funktionieren?
                3-Phase Energy Meter Finder 7E.86.8.400.0212 DE.xml

                Auch über das Loxberry Plugin Modbus Gateway?

                Bitte entschuldige meine Nachfrage, bin auf den Modbus-Gebiet ziemlicher Anfänger.
                Danke und beste Grüße,
                ogrimo30

                Kommentar

                • ROLE
                  Smart Home'r
                  • 21.10.2018
                  • 56

                  #9
                  Kein Problem. Ich war das bis vor Kurzem auch und ich bin sicher noch nicht ganz fit. Aber meine Erfahrungen gebe ich gerne weiter. Also den Zähler gibt's billiger auch:

                  https://www.voelkner.de/products/110...onform-Ja.html

                  Ja sollte auch funktionieren, da die Register die selben sind. Mit dem Loxberry Plugin habe ich es noch nicht probiert. Müsste aber auch funktionieren wenn man die Kommunikation zum Modbusserver schafft.

                  Anbei auch die Vorlagen für "deinen" Zähler (diese sind aber auch im zip File dabei). Bitte unbedingt die Endungen von .txt auf .xml ändern. Ich hätte sie sonst nicht hochladen dürfen.
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar

                  • ogrimo30
                    Extension Master
                    • 27.03.2017
                    • 174

                    #10
                    Super Danke dir!!!
                    Ja die Kommunikation zum Modbusserver sollte klappen.
                    Habe eine für die Privat-Wohnung einen Eastron SDM630 Zähler problemlos am laufen.

                    PS: Die Finde Zähler laufen auf Modbus RTU oder? Ich finde dazu leider keine Infos.

                    Also sollte ich das auch schaffen!

                    Danke und lg,
                    ogrimo30
                    Zuletzt geändert von ogrimo30; 27.11.2018, 15:33.

                    Kommentar

                    • ROLE
                      Smart Home'r
                      • 21.10.2018
                      • 56

                      #11
                      Was man bei den Finder Zählern nicht umstellen kann ist die Parität, Stopbit und Timing. Du brauchs jedenfalls 8n1.

                      Falls du es machst bitte um Rückmeldung. Würd mich auch interessieren.

                      Kommentar

                      • ogrimo30
                        Extension Master
                        • 27.03.2017
                        • 174

                        #12
                        Ja 8n1 kann ich im PlugIn problemlos einstellen.
                        Wo ändere ich die Parität, Stopbit und Timing? Oder ist damit 8n1 gemeint?

                        Kommentar

                        • ROLE
                          Smart Home'r
                          • 21.10.2018
                          • 56

                          #13
                          Damit ist das gemeint soweit ich das verstehe. Es muss halt nur mit dem SDM630 zusammenpassen, wobei ich glaub, dass man das dort einstellen kann.

                          Kommentar

                          • ogrimo30
                            Extension Master
                            • 27.03.2017
                            • 174

                            #14
                            Ja beim SDM630 ist 8n1 eingestellt. Also sollte es passen.
                            Werde den Zähler bestellen und melde mich danach.
                            Aber ich denke erst im Jänner....
                            Danke für die Hilfe!

                            Kommentar

                            • ogrimo30
                              Extension Master
                              • 27.03.2017
                              • 174

                              #15
                              Hallo,
                              nach gut 3 Monaten habe ich es endlich geschafft meinen Finder 7E.86.8.400.0212 Drehstromzähler zu installieren
                              und via Loxberry Modbus Gateway (Achtung!Es ist notwendig das Kontrollkästchen "Reihenfolge der Register" zu aktivieren!) in Betrieb zu nehmen.
                              Läuft einwandfrei! Alle Daten werden übertragen.

                              Danke ROLE für die super Vorlage. Hat sofort geklappt.

                              Nur eines Fehlt mir noch, weiß jemand vielleicht eine einfach Lösung den Vebrauch pro Stunden (kWh) zu speicher bzw. in eine Statistik zu laden?

                              Lg ogrimo30

                              Kommentar

                              Lädt...