EG: Verteilerschrank
1x Miniserver
4x Relay Extension
1x Tree Extension
1x Air Extension
14x RGBW Tree Dimmer
1x Netzteil für Extension und Tree Sensoren Aktoren
2x Netzteile für Beleuchtung (sind Monster)
1x 12v Netzteile Unterflur Konvektor
OG:
1x Dimmer Extension
2x Relay Extension
1x Tree Extension
1x Air Extension
3x RGBW Tree Dimmer
1x Netzteil für Beleuchtung
Versorgung der Tree Sensoren, Aktoren über 6mm2 Kabel vom Netzteil EG
Abgehängtedecke:
1x Tree Extension
4x RGBW Tree Dimmer
2x Netzteil für Beleuchtung
Tree Extension wird vom Verteiler OG mit Strom versorgt
EG Da ist der Tree Bus super stabil.
OG sind keine RGBW Tree Dimmer angeschlossen ist auch hier der Tree Bus sauber. Nur wenn ich die RGBW Tree Extension anschließe (24v und Tree) fängt der Tree Bus ganz zu spinnen an.
Abgehängte Decke: hier ist es gleich wie im OG
Die 24v - Pole sind nicht verbunden. Hab’s aber versucht was dazu für das der Loxbus zum spinnen beginnt.
wir haben jetzt 4 Stunden Fehler Diagnose hinter uns und sind jetzt Betriebsblind.
Kommentar