    Sauerei am Treebus durch Tree RGBW Dimmer.

    Der Aufbau.
    EG: Verteilerschrank
    1x Miniserver
    4x Relay Extension
    1x Tree Extension
    1x Air Extension
    14x RGBW Tree Dimmer
    1x Netzteil für Extension und Tree Sensoren Aktoren
    2x Netzteile für Beleuchtung (sind Monster)
    1x 12v Netzteile Unterflur Konvektor

    OG:
    1x Dimmer Extension
    2x Relay Extension
    1x Tree Extension
    1x Air Extension
    3x RGBW Tree Dimmer
    1x Netzteil für Beleuchtung
    Versorgung der Tree Sensoren, Aktoren über 6mm2 Kabel vom Netzteil EG

    Abgehängtedecke:
    1x Tree Extension
    4x RGBW Tree Dimmer
    2x Netzteil für Beleuchtung
    Tree Extension wird vom Verteiler OG mit Strom versorgt


    EG Da ist der Tree Bus super stabil.
    OG sind keine RGBW Tree Dimmer angeschlossen ist auch hier der Tree Bus sauber. Nur wenn ich die RGBW Tree Extension anschließe (24v und Tree) fängt der Tree Bus ganz zu spinnen an.
    Abgehängte Decke: hier ist es gleich wie im OG

    Die 24v - Pole sind nicht verbunden. Hab’s aber versucht was dazu für das der Loxbus zum spinnen beginnt.

    wir haben jetzt 4 Stunden Fehler Diagnose hinter uns und sind jetzt Betriebsblind.


  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7238

    #2
    Was sagt die Tree Diganose bzw. der Tree Monitor in der Config?
    Hier sollten ja Meldungen kommen wenn etwas nicht funktioniert wie es soll.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • HIS-Loxone
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 545

      #3
      Kommunikation Verlust 100%

      Kommentar


      • hismastersvoice
        hismastersvoice kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Bei allen Geräten im OG?
    • Labmaster
      Lox Guru
      • 20.01.2017
      • 2545

      #4
      Es gibt hier sicher einige Fehlerquellen, mal ein paar aufgeführt, auch wenn es offensitchlich der Tree bus ist, könnte es auch mit dem Loxbus zusammen hängen, gerade weil die Versorgung der Tree Extensions etwas merkwürdig ausgeführt ist.
      -LoxBus nicht als Linie, sonder als Baum mit Ästen ausgeführt.
      -Terminierung falsch, Terminiert (120Ohm Widerstände) wird nur einmal ganz vorne und ganz hinten am Bus (geht natürlich nur sauber wenn Bus als echte Linie ausgeführt ist)
      -LoxBus zu lange
      -ohne jetzt die genaue Verkableung zu kennen, könnte es auch sein, daß es irgendwo zwischen den Verteilungen zu einer Potentialverschiebung der Massen kommte.
      Bezüglich Massepotential wäre es immer gut, wenn alle Massen (aus unterschiedlichen Verteilungen und Unterguppen, auch LED Betriebsnetzteile) sich alle mit dickem Querschnitt verbunden an nur einem Punkt treffen.
      Je mehr Masse Verteilpunkte es gibt, bzw. je dünner die Massekabelquerschnitte sind, desto mehr nicht genau definierbarer Probleme kann man sich einhandeln.
      Mein Favorit ist hier sicher die genaue Verkabelung der Versorgungsleitungen von Miniserver, Loxbus, Tree Extension und der ganzen involvierten Netzteile.
      Gegebenfalls ziehst du dir einfach durch die Last der LED Betriebsnetzteile odentlich Störungen auf die Bus Systeme.
      Zuletzt geändert von Labmaster; 25.11.2018, 11:25.

      Kommentar

      • HIS-Loxone
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 545

        #5
        Loxbus ist als line. 120 ohm Wiederstand ist auf der Letzten Extension gesetzt.
        Loxbus ist gerade einmal 20 Meter kang


        ​​​​​​Wiederstand gemessen ist ok.
        Verkabelung Tree zu Sensoren Aktoren auf cat7 natürlich geschirmt. Auf Reihenklemmen und dann von Reihenklemme auf Tree Extension. Loxbus 2x0,75 geschirmt.

        Kommentar

        • Labmaster
          Lox Guru
          • 20.01.2017
          • 2545

          #6
          Hast du einen genauen Verdrahtungsplan (genau so wie es aktuell ausgeführt ist) mit Angabe der einzelnen Kabel Querschnitte. Auch zwischen klemmen und dergleichen könnten wichtig sein.

          Kommentar

          • hismastersvoice
            Supermoderator
            • 25.08.2015
            • 7238

            #7
            Hast du den RGBW der die Probleme macht mal mit Luftleitung direkt an die Tree Ext gehängt?
            Ich würde alle Geräte im Bus mal raus nehmen, die Wagos lassen sich js kpl. am Gerät abziehen, und dann jedes Gerät einzeln testen.

            Was du auch testen kannst, an der Stelle wo du den RGBW dran hängst einfach ein anderes Tree Gerät einbinden um zu sehen ob es mit jedem Gerät zu Problemen an der Stelle kommt.
            Kein Support per PN!

            Kommentar

            • HIS-Loxone
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 545

              #8
              Die in der Decke sind direkt auf der Extension.
              Die im OG über Reihenklemme. Auch die im EG sin über Reihenklemme.

              Natürlich hab ich im OG es direkt versucht.

              Werde mich noch einmal der Masse Verschiebung widmen.

              Lustig ist so ein Phänomen hatten wir noch nie.

              Kommentar

              • LoxFFB
                Extension Master
                • 29.08.2015
                • 197

                #9
                Du musst alle GND der Netzteile verbinden !!