seit heute habe ich einen bescheuerten Fehler bei einer Extension. Ich suche den Fehler schon ewig und finde ihn einfach nicht - und das obwohl es eine sooo einfache Testschaltung ist:
Wenn ich einen virtuellen Eingang direkt mit einem digitalen Ausgang der Extension verbinde, dann sollte der digitale Ausgang jedesmal schalten sobald ich den virtuellen Eingang betätige.
Soweit die Theorie. Ist ja eigentlich ganz einfach.
In der Praxis ist es jetzt so, dass ich im Liveview sehe, dass der virtuelle Taster betätigt wird. Der digitale Ausgang ist jedoch vollkommen unbeeindruckt und schaltet nicht d.h. weder wird der Ausgang im Liveview gelb noch schaltet das Relais. Ich hatte erst gedacht, dass das Relais oder die Extension defekt sei und habe die Extension mal getauscht. Das ändert jedoch nichts an dem Fehlerbild.
Die Status-LED der Extension blinkt ganz normal (grün, normaler Rhythmus).
In der Loxone-Link-Diagnose ist alles grün und im Gerätestatus.
Der MiniServer läuft mit der SW 10.2.3.26 und die Extension mit 9.0.8.22.
Hhoffentlich hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen kann. Ich verzweifel schon.
Ich habe auch schon alle Kabel bis auf Spannung und Loxone-Link abgeklemmt und das bringt auch keine Änderung.
Gruß
Karsten