Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Bei mir ist durch eine Überspannung am 1-wire Ausgang der Bus kaputt gegangen.
Den DS9503 hab ich hier liegen, aber kann mir jemand sagen was das Bauteil mit der Bezeichnung hier auf dem Foto "AK 3AA" ist?
(Das Foto ist hier im Thread "geklaut", bei mir steht auf diesem Bauteil AK 12A)
Da keine Polaritätskennzeichnung zu erkennen ist tippe ich fast auf Kondensator oder Spule... Leider gibt die Bezeichnung bei Google nicht viel her...
Hi diggi77 und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Da kein Strich auf dem Bauteil zur Kennung ist gehe ich davon aus das es sich um eine bidirektionale Diode handelt, muss ich jetzt nur noch herausfinden wie die technischen Daten dazu sind... mit den Bezeichnungen "AK12A und AK3AA" hab ich bisher nichts anfangen können...
viele Grüße THOMMY
###
Hi diggi77 and thank you for the quick response!
Since there is no line on the component to identify it, I assume that it is a bidirectional diode,
I just have to find out the technical data for it...
I didn´t get an information with the designations "AK12A and AK3AA".
...Da kein Strich auf dem Bauteil zur Kennung ist gehe ich davon aus das es sich um eine bidirektionale Diode handelt, muss ich jetzt nur noch herausfinden wie die technischen Daten dazu sind... mit den Bezeichnungen "AK12A und AK3AA" hab ich bisher nichts anfangen können...
Hi Romildo.
Vielen Dank für den hilfreichen Tip!!! (den verlinkten Artikel hab ich leider nicht gefunden bei der Foren-Suche)
Dadurch konnte ich weiter forschen und es scheint eine TVS-Diode mit der Bezeichnung SMBJ6.5CA zu sein.
Ich habe bei "littlefuse" die Datenblätter verglichen; mit dem Marking-Code "AK" handelt es sich bei der SMBJ6.5CA um die Bidirektionale Version!
nun werd ich die bestellen und berichten!
besten Dank und schönen Tag, THOMMY
Hallo zusammen,
ja leider hatte ich noch keine Möglichkeit/Zeit zu testen. Großes Sorry, meine Ext. läuft seit 2 Jahren ohne diese Diode... daher hab ich auch keinen wirklichen Druck zu löten. Bin gespannt was Du berichtest. Hoffentlich schaff ich es dann auch mal.
Dann werde ich definitiv berichten, versprochen.
Gruß Andy
Wenn Du beim Einlöten der TVS Diode keinen Fehler machst, wird sich da sichtlich nichts ändern.
Die TVS Diode dient zum Schutz der elektronischen Komponenten und kommt zum Einsatz wenn Überspannung anliegt.
Ohne TVS Diode läuft die Extension halt so lange, bis ein Grenzwert von den restlichen Komponenten überschritten wird.
Ohne TVS Diode ist der Schaden nach Überspannung dann vermutlich halt etwas grösser.
Ich kann berichten, das durch den Austausch der TVS Diode (Typ: SMBJ6.5CA von littlefuse) und dem IC (Typ: DS9503P von Maxim, auch ESD TVS-Diode) meine 1-wire Extension wieder einwandfrei funktioniert, zumindest die erste Nacht! ;-))
beste Grüße und Dank an alle die andere mit ihrer Hilfe unterstützen!!!
ich wärme mal diesen Thread auf, eventuell kann mir jemand helfen.
2 x 1-Wire Extension nebeneinander. Eine Extension liefert keine Werte/Daten.
Ich habe dann mal die Stecker vertauscht, auf der funktionierenden Extension werden dann die anderen Fühler (der vermeintlich defekten Ext) angezeigt.
und umgekehrt auf der vermeintlich defekten Ext. werden auch die anderen Fühler nicht angezeigt. Einfach mal gar nichts
Das heißt Verkabelung der Sensoren sollte ist i.O. aber eine Extension macht Mucken.
Was kann ich noch testen?
Ich habe mal die Spannungen gemessen, mit einer Auffälligkeit
Anschlüsse: DQ / GND / VDD
Ext 1 (funktionierend)
VDD <-> GND 4,99V
Ext 2 (ohne Funktion)
VDD <-> GND 4,99V
also Spannung liegt an
nun
Ext 1 (funktionierend)
DQ <-> GND 4,10V
Ext 2 (ohne Funktion)
DQ <-> GND 0,80V
hier sieht man, dass zwischen Data und GND bei der funktionierenden Extension um die 4V anliegen, bei der anderen unter 1 V.
Kann das ein Indiez für irgendwas sein?
an beiden Leitungen hängen Standard Tempsensoren DS18B20
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
ich vermute den Spannungsabfall von 5 auf 4 Volt bei der funktionierenden Extension liegt daran, dass hier ca 15 Sensoren an 20 Meter CAT Kabel hängen. Aber das fuktioniert seit 6 oder 7 Jahren prima
An der zweiten Extension hängen nur 2 (!) Temperaturfühler, ansonsten der Leser für die Haustür.
Ja, die geht halt nicht mehr auf...
Habe beide Extensionplatinen mal nebeneinander gehalten, absolut nichts auffälliges zu sehen.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Da kann man nicht wirklich was schlussfolgern.
Ich würde einfach vermuten, dass der 1-wire-Master IC kaputt ist, der muss ja am DQ etwas liefern.
Laut www ein DS2482-100 (100 für 1 -wire Bus und z.B. 800 für 8 busse).
Aber keine Ahnung, kann alels mögliche in dem Umfeld sein.
habe mir nun ne neue Extension bestellt...
Zu einem späteren Zeitpunkt könnte ich mir auch ne Löt-Reparatur vorstellen...
Kann man (ich) irgendwie ausmessen, welche Komponente getauscht werden müsste?
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Nachdem der Defekt sich nicht anhand einer schwarzen Brandspur zeigt, muss man etwas analytisch herum-messen. Eine funktionierende Extension hast dann ja.
OK, es ist definitiv die gleiche Diode, wie auf dem Bild oben angegeben bei mir defekt.
Ich habe das zuerst nicht gesehen, nun aber die Verformung an der Gehäuserückseite gesehen...
ich habe mit die SMBJ6.5CA bestellen und probiere das aus.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
GEIL. Diode ausgelötet und es funktioniert die 1-wire ext wieder...
Mega, das habe ich vorher nicht geahnt...
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
hatte beim Aufklemmen einen Fehler gemacht (neu verklabelung im Schrank)... das wurde gestern Nachmittag erst bewusst, dass ich sehr vermutlich kurzeitig 24V auf dem Bus hatte (LOX2CAT Klemmen und die Jumper falsch gesetzt...)
OT: ja, man hat das Gefühl, dass man zunehmend in der Elektronik verarscht wird. So viele Extensions mit dem gleichen Fehler? Sollbruchstelle? Ich hatte am Do Abend ein ganz ähnliches Problem. Vatertag, ich unterwegs, kommt email vom QNAP … Backup konnte nicht erstellt werden, da der Pfad zur USB Platte nicht da ist. Ich, hmm, wohl die USB Platte defekt. 45 Minuten später … email, ERROR, FAN1 Drehzahlfehler. QNAP nicht mehr erreichbar, alle Docker und VM‘s weg. Ich denke, na toll. Zu Hause angekommen, Lüfter dreht auf voller Drehzahl Netzwerk blinkt, HHD‘s und USB leuchten dauerhaft. Ich starte neu, Lüfter dreht „normal“, der Rest wie gehabt, kein Piepen, kein Booten nix. Ich klemme USB ab, nehme die Platten raus, nix. Stecke nur eine Platte rein, 2. zeigt rot, sehe aber auch, dass da irgend ne LED auf der Platine rot leuchtet. Ich hänge das Ding per HDMI an den Monitor, kein Signal 🤬. War ja in der Nacht … ich … musst Du Dich morgen drum kümmern und lasse den ganzen Sch… liegen. Nimm mir google her … seitenweise selber Fehler. Nicht nur QNAP. Bug im Der Intel-CPU. Clock auf dem LPC-Bus Pegel zu hoch, Tal fällt nicht unter Logiklevel, -> kein Bus, kein USB, keine andere Hardware, Flash-OS ist über USB angebunden, nix geht mehr. Lösung des Problems, 100Ohm Widerstand von GND zu Clock des LPC und schon läuft die Kiste wieder. Hält aber niemand für nötig das mal zu kommunizieren, geschweige Rückruf oder dergleichen. Wir sind doch alle nur noch Betatester.
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar