ich habe mir diese Karte besorgt und möchte sie über die Modbusextension ansteuern. Manuals kann ich gerne online stellen, wenn ich das gem. Forenregeln darf. Um Relais Nummer 3 zu schließen wäre folgernder Befehl notwendig: 02 06 00 03 02 00 D9 9A
02=Modbusadresse
06=Funktion, hier ansteuern der Relais
0003= Relais Nummer 3
02=Close
00=Delay Time
D99A=CRC Check
Ich habe die Modus passend (Adresse 2, Baudrate etc. eingestellt) konfiguriert und einen Digitalaktor angelegt. Diesen habe ich wie folgt konfiguriert:
- Adresse 3 (3.Relais)
- Befehl: 6 - Preset Single Register
- Zyklisch senden: 0
Wie setze ich nun den Befehl ab, dass der Zustand 2, also geschlossen, aktiviert werden soll? Ich nehme mal stark an, dass die Adresse 3 für das dritte Relais so nicht korrekt ist. Müsste ich da ggf. 000302 irgendwie einarbeiten?
Danke schon mal für eure Tips!
Kommentar