Spannung auf dem Gehäuse der Spülmaschine mit Smart Socket Air
Einklappen
X
-
ok - bei dem alter koennte ja tatsaechlich ein problem innerhalb der maschine vorliegen.
waere ja durchaus denkbar - vielleich auch mal pruefen lassen vom eli.
steckdose wuerde ich als erstes mal genau checken lassen - und dann die maschine sollte bei der steckdose kein fehler vorliegenKommentar
-
die sache ist die - auf dem gehaeuse der maschine darf - auch bei nur einpolig getrennter versorgung - keine spannung anliegen (wenn alles in ordnung ist).
jetzt kann das problem mit dem PE in der maschine liegen oder aber auch an der stromversorgung als solches. rein theoretisch koennte auch der gruen gelbe draht in deiner unterverteilung abgefallen sein - der diese steckdose versorgt.Zuletzt geändert von doc-brown; 20.09.2019, 19:03.Kommentar
-
So der Elektriker kommt nächste Woche nochmal vorbei. Ich hoffe er findet dann den Fehler. Ist schon irgendwie beunruhigend.
doc-brown
Einen PEN Leiter haben wir hier gar nicht. Wir haben ein TT Netz. PE geht von der Potentialausgleichschiene auf den Fundamenterder ohne Verbindung zum N Leiter.
Kommentar
Kommentar