    Hallo Christian,
    Das was Du über die Temperaturregelung beschreibst, ist nicht der hydrauliche Abgleich sondern, bereits der zweite notwendige Schritt des thermischen Abgleiches. Mit dem hydraulischen Abgleich stellt man nur sicher, dass alle Heizkreise entsprechend der Heizlast den benötigten Durchfluss erhalten und der Pumpenvordruck auf den erforderlichen Differenzdruck über alle Heizkreise weitestgehend konstant sicherstellt. Dazu sind alle Stellantriebe bzw. Heizkreisventile auf 100% Durchfluss zu öffnen,