ich möchte meine Dimmerausgänge absichern. Ich arbeite sekundärseitig mit 230V und nutze ausschließlich LED‘s. Die Ausgänge der Dimmerextension haben ja 3x 210 Watt und einmal 40.Watt. Wenn ich jetzt den Strom ausrechne mit I= P/U komme ich auf 0,9 A / bzw 1,7A, Sehe ich das richtig?
Ich hatte überlegt zur Absicherung die Phoenixcontact PT 4-FSI/F GY – 1135067 und dann jeweils die passende flinke Flachsicherung zu nehmen.
Primärseitig würde ich einen Standard LS mit 4A oder 6A nehmen, 1A bzw 2A LS sind schwer zu bekommen und relativ teuer.
Bei den anderen Extensions würde ich genauso vorgehen, halt nur die richtige Stromstärke nehmen.
Damit hätte ich die Extensions vor einem Kurzschluss und einem Überstrom geschützt
Was haltet Ihr davon?
vielen Dank für Euren Input
Fco