Stromaufnahme einer Extension inkl. digitale Eingänge

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • christof89
    Lox Guru
    • 29.08.2015
    • 1374

    #1

    Stromaufnahme einer Extension inkl. digitale Eingänge

    Hi@all,

    da ich aktuell auf der Suche nach einer Hutschienen USV bin hätte ich eine Frage.
    Ich möchte eine Extension, wo die Alarmkontakte (digitale Eingänge) angeschlossen sind per USV versorgen.

    Lt. Datenblatt (https://www.loxone.com/enen/wp-conte...tension_A6.pdf) ist die Power Consumption mit max. 4,3W angegeben.
    Bedeutet das also die Extension + digitalen Eingänge haben einen Verbrauch von 4,3W?

    Da müsste ich hiermit ja dann ein paar Stunden überbrücken können:
    https://www.getgoods.com/products/40...-DIN-Rail.html

    Oder übersehe ich etwas?

    Lg Christof
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Die digitalen Eingänge brauchen ja gar keinen Strom. Die Ausgänge (Relais) ziehen davon das meiste (wenn sie an sind).
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar


    • christof89
      christof89 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      D:h. ich kann abgesehen von den Relais (die kann ich ja alle abschalten im Notstrom Betrieb, weil 230V habe ich sowieso nicht Notstrom versorgt) mit den 4,3W rechnen?

    • hismastersvoice
      hismastersvoice kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Wenn alle Relais aus dann sind es 0,96W laut Datenblatt. Wenn alle Relais ein sind 4,3W.
Lädt...