Drucksensor und Temperaturmessung bei Salzwasserpool

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Karsten
    Extension Master
    • 09.06.2016
    • 132

    #1

    Drucksensor und Temperaturmessung bei Salzwasserpool

    Hallo,

    nachdem der Pool gerade fertig gestellt ist geht es jetzt an die Automatisierung.
    Dazu benötige ich eure Hilfe, da ich bei 2 Themen bisher keine Lösung habe:

    1. Kann der Loxone Drucksensor (0-0.3 bar) auch bei einem Salzwasserpool verwendet werden?
    2. Welche Tauchhülse verwendet ihr für den Hülsen-Temperaturfühler bei einem Salzwasserpool oder soll ich den Temperaturfühler einfach außen an dem Rohr besfestigen (Anlegefühler statt Tauchhülse)?


    Wie sind eure Erfahrungen dazu?


    Gruß
    Karsten
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3263

    #2
    1) Druckanschluss ist aus Werkstoff: 1.4404 und ist unter allen Bedingungen beständig gegen dein Pool-Salzwasser
    https://www.aga-tech.at/assets/uploa...thlen-RIBA.pdf


    Wenn du für 2) auch eine aus Edelstahl verwendest, wird das hinhauen. Kunststoffleitungen? Dann ist ein Anlegefühler vielleicht nicht perfekt
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.04.2020, 06:23.