    Sensoren mit 8.2VDC nom. Betriebsspannung

    Hallo an Alle,

    ich möchte gerne die Sensoren eines pneumatikzylinders mit Loxone abfragen.

    Die Sensoren haben eine folgende Daten

    Spannung nom. 8.2 VDC
    Stromaufnahme unbetätigt ≤ 1.2 mA
    Stromaufnahme betätigt ≥ 2.1 mA
    (max. Ui = 20 V, Ii = 60 mA, Pi = 80 mW)

    Anschlussbild

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Anschlussbild.png
Ansichten: 211
Größe: 6,0 KB
ID: 245947

    Wie schließe ich diese am besten an ?
    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2020, 13:14.
  • Gast

    #2
    Hi,

    also 8,2V können die Sensoren Maximal als Betriebsspannung?

    Dann wären es 24V - 8,2V = 15,8V

    Bei 2,1mA = 7,523kOhm als Vorwiderstand.

    Was sendet der Sensor wenn er betätigt ist? Masse oder Plus?


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Die Ausgangsfunktion ist als Zweidraht, NAMUR angegeben.
  • hme0354
    MS Profi
    • 06.07.2019
    • 962

    #3
    Hast du den Hersteller und die Typenbezeichnung?
    Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
    Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Turck bim-int-y1x (1056800)
  • hme0354
    MS Profi
    • 06.07.2019
    • 962

    #4
    Ich arbeite beruflich in einer Firma, wo wir ähnliche Sensoren verbauen. Meines Wissens sollte das die minmal nötige Spannung sein. Die Teile von anderen Herstellern (z.B. Festo) kann man bis 230V AC betreiben.
    Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
    Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      mich irritiert ein wenig max. Ui = 20V
      also max 20V Betriebsspannung und min 8.2VDC ?

    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Mein Aussage war falsch, hab das mit NAMUR überlesen.
      Zuletzt geändert von hme0354; 24.04.2020, 11:24.
  • Iksi
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1111

    #5
    Der Sensor ist ein 2-Leiter Sensor, d.h. das Signal welches Du bekommst ist ja nur der Strom. Du musst den also noch mit einem Widerstand anschließen, da du mit Loxone ja nur Spannung auswerten kannst. Die Schaltung müsste so aussehen:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Sensor.png
Ansichten: 366
Größe: 18,9 KB
ID: 246073
    Die Auslegung von dem Widerstand kommt jetzt drauf an wo Du den Sensor anschließen willst.
    Bei nem Miniserver Gen1. oder einer normalen Extension müsstest Du den wie folgt auslegen:
    DI's haben bei unter 7,2 V Logisch 0 und bei über 8,2V Logisch 1
    Nehmen wir für R einen 4,7kOhm Widerstand, dieser ist ja dann parallel zum Innenwiderstand des DI's, welcher bei MS Gen1 und der normalen Extension 300kOhm beträgt. Die Parallelschaltung von 300 und 4,7kOhm ergibt 4,6kOhm, in diesem Fall könnte man den Innenwiderstand daher quasi vernachlässigen, andere Extensions etc. haben aber wesentlich geringere Widerstände!

    Bei 4,6kOhm und 1,2mA hättest du dann 5,52V am Digitaleingang, was Logisch 0 entspricht.
    Bei 2,1mA wären es 9,66V, was einer Logischen 1 entspricht.

    In dem Fall bekommt der Sensor übrigens nur zwischen 18,5 und 14,34V ab, halt 24V abzgl. dem was am DI ansteht. Sodass das auch mit den max. 20V passt.

    Für andere Extensions oder z.B. Analoge Eingänge muss das ganze aber neu gerechnet werden, zum einen sind dort die Schaltschwellen anders, also nicht 7,2 und 8,2V und zum anderen sind halt die Innenwiderstände komplett anders. AI's am MS und der Extension haben z.B. nur 10kOhm, diese muss man dann schon mit berücksichtigen.

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke!
  • hme0354
    MS Profi
    • 06.07.2019
    • 962

    #6
    oder du nimmst das Auswertegerät, dass für den Sensor vorgesehen ist:

    https://www.best4automation.com/imx1...c-5106-7580020

    Warum nimmst du eigentlich den Sensor und nicht einen einfachen Reed-Kontakt?
    Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
    Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Sensor ist vorgegeben / schon montiert

    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Wo setzt du den Zylinder ein?
Lädt...