    AirTouch Feuchtigkeitssensor

    Hallo, stehe hier etwas auf dem Schlauch...
    habe den Feuchtigkeitssensor vom AirTouch zu einem Raum hinzugefügt... aber die Anzeige ist im dreistelligen Bereich... siehe Bilder

    wie bekomme ich es hin das er mir 37,8% anzeigt und nicht 378%

    Wäre für einen Tip dankbar!
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
    Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
    LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
    Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6318

    #2
    Schon so viel Beiträge verfasst und es hakt bei den Basics?? Na dann wollen wir Dir mal auf die Sprünge helfen. Oder willst Du uns nur testen? Denn für das Problem bist Du selber verantwortlich.
    Anzeigewert2 ist 10-mal so hoch als der Eingangswert2. Warum hast Du das verändert? Setze den Eingangswert2 auf 100 oder den Anzeigewert2 auf 10 und schon klappt es wieder.

    Gruß Sven
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • Dimon
      LoxBus Spammer
      • 27.08.2015
      • 383

      #3
      hi danke dir... aber ich habe mich hier auf diesen link verlassen.... http://www.loxone.com/dede/service/d...korrektur.html
      und das ist mein einziger feuchtesensor... bisher nie was mit zu tun gehabt...
      Danke nochmal!
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
      Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
      LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
      Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
      PV: Fronius Symo 17.5.3

      Kommentar

      • Matthias
        Extension Master
        • 06.09.2015
        • 198

        #4
        Die Doku ist schon richtig bei einem 0-10V Fühler.
        Du verwendest aber einen Air Fühler, der liefert ein digitales Signal.

        Kommentar