    KNV Nibe S1255

    Guten Morgen,
    hat jemand Erfahrung mit der Einbindung der KNV Nibe S1255 Wärmepumpe über Modbus TCP. Habe eine Adresseliste von KNV erhalten, aber leider stimmt diese gar nicht überein, da sehr komische Werte ankommen?!?!
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11232

    #2
    Zeig mal die „komischen“ Werte und die erwarteten Werte, was in der Herstellerliste steht und die Einstellung des Eingangs.
    Öfter liegt’s an falsch eingestellten Datentypen, wie signed oder unsigned, oder falsche Byte Order.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Tom444
      Dumb Home'r
      • 27.12.2015
      • 16

      #3
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: knv.png Ansichten: 0 Größe: 5,7 KB ID: 260681
      Sind alle 16-bit signed integer