shelly 1PM kein Feedback über Status relay

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • shelly-lox23
    Azubi
    • 22.08.2020
    • 3

    shelly 1PM kein Feedback über Status relay

    Hallo,

    ich nutze an meinem Miniserver 3 shelly 1PM und habe diese über http eingebunden.
    Bisher hat die Kommunikation auch problemlos funktioniert. Seit einigen Tagen erhalte ich aber kein Feedback mehr vom Status des relays. Das betrifft alle 3 shellys.
    Die aktuelle Leistung wird aber über loxone eingelesen und angezeigt.

    Jetzt habe ich an den shellys bereits einen factory reset durchgeführt und neu eingebunden, neue statische IP-Adressen vergeben und die aktuellsten Vorlagen von loxwiki genutzt.
    Aktueller Status ist: die Leistung wird richtig übermittelt, der Status des relays ist immer "0"
    Auf den shellys nutze ich die aktuellste Firmware.

    Haben auch andere Nutzer das gleiche Problem?
    Oder hat einer einen Lösungsansatz?
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4280

    #2
    mach mal:
    IP der 1PM/status

    dann sollte nach:
    relays" :[{"ison":
    true oder false stehen

    oder bist du schon auf >1.8.0
    Grüße Alex

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4280

      #3
      shelly-lox23 teste nochmal damit und gib bitte Rückmeldung:

      https://www.loxwiki.eu/download/atta...6841150&api=v2
      oder
      https://www.loxwiki.eu/download/atta...6840962&api=v2
      Grüße Alex

      Kommentar

      • shelly-lox23
        Azubi
        • 22.08.2020
        • 3

        #4
        bei mir sieht das wie folgt aus:
        URL: http://192.168.178.219/status/
        Befehlserkennung: relays" :[{"ison":\1


        firmware des shelly 1PM: Current version: 20200812-092009/v1.8.0@8acf41b0


        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von shelly-lox23; 22.08.2020, 14:35.

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4280

          #5
          Hab die Vorlagen angepasst aber du kannst auch direkt testen mit:
          "relays":[{"ison":\1

          Das Leerzeichen dürfte weg sein ab der Firmware 1.8.0
          Zuletzt geändert von AlexAn; 22.08.2020, 14:55.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • shelly-lox23
            Azubi
            • 22.08.2020
            • 3

            #6
            TOP!!!!!
            Vielen Dank, es funktioniert wieder
            super Support!

            Kommentar

            • ensylol
              Smart Home'r
              • 21.10.2019
              • 52

              #7
              Hallo,

              Ich habe auch ein Problem, kann den Shelly 1PM nicht an und ausschalten über Loxone. Bei mir ist Status Relais auch immer auf 0.

              Jemand Rat?

              Kommentar

            • Prof.Mobilux
              Supermoderator
              • 25.08.2015
              • 4682

              #8
              Mein Auto springt nicht mehr an. Ich habe ein rotes. Wer kann helfen?
              🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine


              LoxBerry - Beyond the Limits

              Kommentar

              • svethi
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 6301

                #9
                ensylol ganz klar. Du musst den Shelly erstmal von einer Fachkraft lt. Verdrahtungsbeispiel bei Dir installieren lassen. Sonst wird das nichts.
                Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

                Kommentar


                • ensylol
                  ensylol kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Käse...
              Lädt...