Am Anlogen Eingang auch 10,5V erfassbar

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • X-TRA78
    Dumb Home'r
    • 31.01.2019
    • 27

    #1

    Am Anlogen Eingang auch 10,5V erfassbar

    Hallo

    ist es möglich am Analogen Eingang auch 10,5V zu erfassen ?
    Hintergrund ist, dass einige Messumformer eine Überwachung auf Drahtbruch / Kurzschluss etc. ermöglichen
    und dies optional bei Spannungsausgabe (0-10V) über eine höhere Spannung ausgeben können (Ausgangsbereichende + 5% => 10,5V)
  • maxw
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1371

    #2
    Nein das ist meines Wissens nach nicht möglich weil der AD Wandler halt auf 0 - 10 V kalibriert ist. Du wirst bei 10,5 V auch 10 V bekommen. Aber einfach mal testen, denn bis 24 V Spannung ist zulässig.

    Kommentar

    • Thomas Kührer
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 394

      #3
      Hallo,
      eine Drahtbruchüberwachung bei analogem Spannungssignal wird üblicherweise durch einen Bereich von 2-10 V gemacht.
      Eine Messbereich von 10,5 V ist eher unüblich.

      Kommentar

      • X-TRA78
        Dumb Home'r
        • 31.01.2019
        • 27

        #4
        Ok, Danke!

        Kommentar

        • Iksi
          Lox Guru
          • 27.08.2015
          • 1111

          #5
          Du könntest einfach einen 500Ohm Widerstand zwischen deinem Signal und dem Analogeingang vor schalten.
          Dann würden bei 10,5 V Signal 0,5 V am Widerstand abfallen und 10V am Analogeingang. Wenn halt nur 10V anstehen zeigt er dir halt nur 9,52 V an. Das kannst du aber in den Eingangseinstellungen korrigieren in dem du bei Ausgangswert2 10,5 einträgst.
          Sollte relativ Problemlos funktionieren....

          Gruß Iksi

          Kommentar