Externer Wassersensor

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • andreas221988
    Lox Guru
    • 13.06.2018
    • 1616

    #1

    Externer Wassersensor

    Hi Leute,

    habe mir diesen Wassersensor gekauft ( https://www.firaco.de/shop/zubehoer/...sersensor-0-3m ) und auf einen Digitalen Eingang gelegt... Jetzt kommt ein Dauer "Ein" Impuls an aber selbst wenn der Kontakt mit Wasser in Kontakt kommt wird der Impuls nicht unterbrochen...

    Woran könnte das liegen?
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4323

    #2
    Hab den gleichen Sensor!
    Zeig mal deine Config und deinen Anschlussplan!

    Der Melder ist nichts anderes wie ein Taster also wenn er anspricht dann kommt ein Ein Signal!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Melder.JPG
Ansichten: 749
Größe: 83,8 KB
ID: 279009
    Zuletzt geändert von AlexAn; 10.12.2020, 13:59.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • andreas221988
      Lox Guru
      • 13.06.2018
      • 1616

      #3
      Hab ihn bis jetzt nur in der LiveView angeschaut und da war er permanent aktiv...

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 4.JPG
Ansichten: 659
Größe: 46,4 KB
ID: 279015

      Und angeschlossen habe ich es so:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 200101_wassersensor_anschluss_miniserver_1-2x.png
Ansichten: 606
Größe: 408,2 KB
ID: 279016

      Kommentar


      • AlexAn
        AlexAn kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Den Spannungsausgang würde ich nicht nehmen für die Anwendung - mögliche Überlast könnte nicht so gut sein für den Miniserver
    • andreas221988
      Lox Guru
      • 13.06.2018
      • 1616

      #4
      Wie hast du ihn dann angeschlossen?
      Habe Ihn auf einer Wagoklemmschiene angeschlossen nicht direkt am MS
      Zuletzt geändert von andreas221988; 10.12.2020, 14:56.

      Kommentar


      • AlexAn
        AlexAn kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Hab ein eigenes kleines Netzteil für die Ein/Ausgänge mit 24V auf einer kleinen GS Verteilung.
        Wenn da ein Fehler ansteht läuft der Miniserver weiter.
    • andreas221988
      Lox Guru
      • 13.06.2018
      • 1616

      #5
      Achso okay... Aber warum zeigt mein Kontakt permanent einen Impuls an?

      Kommentar


      • AlexAn
        AlexAn kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Abklemmen und den Durchgang prüfen!
        Eventuell ist er defekt.
    • andreas221988
      Lox Guru
      • 13.06.2018
      • 1616

      #6
      Wenn ich einen Fensterkontakt auf den Digitalen Eingang umklemme funktioniert dieser...
      Zuletzt geändert von andreas221988; 10.12.2020, 15:47.

      Kommentar

      • Thomas Kührer
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 394

        #7
        Der "Sensor" ist nur ein Kabel mit zwei Plättchen die durchs Wasser verbunden werden.

        Wie, wo ist er montiert (leitfähiger Untergrund?)
        Ist der Eingang auch EIN wenn der Sensor in Luft hängt?

        Ansonsten wie Alex schon schreibt: Durchgang messen

        Kommentar

        • andreas221988
          Lox Guru
          • 13.06.2018
          • 1616

          #8
          Ja der Sensor ist auf Ein wenn er in der Luft hängt... Am MS passt alles weil ich die Digitalen Eingänge getestet habe...

          Kommentar


          • AlexAn
            AlexAn kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Und wenn er im Wasser ist?
        • andreas221988
          Lox Guru
          • 13.06.2018
          • 1616

          #9
          Auch aktiv

          Kommentar


          • AlexAn
            AlexAn kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Würde sagen der ist hinüber!
        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4323

          #10
          Beim großem Am.. kostet der 6Euro
          Grüße Alex

          Kommentar

          • andreas221988
            Lox Guru
            • 13.06.2018
            • 1616

            #11
            Ja das vermute ich auch. Hab’s direkt bei firaco gekauft.

            Kommentar

            • andreas221988
              Lox Guru
              • 13.06.2018
              • 1616

              #12
              Habe heute den Austauschsensor erhalten, leider liefert der auch wieder ein permanenten Impuls woran könnte das liegen?

              Kommentar

              • Dostal
                LoxBus Spammer
                • 22.02.2016
                • 318

                #13
                So wird es funktionieren!...
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Datei XY.PNG
Ansichten: 743
Größe: 410,2 KB
ID: 280543

                Kommentar

                • andreas221988
                  Lox Guru
                  • 13.06.2018
                  • 1616

                  #14
                  Okay danke werde es testen

                  Kommentar

                  • Lightpicture
                    Lebende Foren Legende
                    • 16.11.2015
                    • 3649

                    #15
                    andreas221988

                    Wie hast du deinen Wassersensor letztendlich angeschlossen?
                    Funktioniert die verkabelte Version jetzt bei dir, wie in dem Post 13 von Dostal zu sehen ist?
                    FG
                    Lightpicture

                    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                    Kommentar

                    Lädt...