Lüftungsanlage 3 Stufen Schalter

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • andreas221988
    Lox Guru
    • 13.06.2018
    • 1621

    #16
    Der Dreistufenschalter ist an N L3 L2 & L1 angeschlossen. Das müsste man doch mit einem Relais auch Smart machen können oder?

    Kommentar


    • Thomas Kührer
      Thomas Kührer kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Den Schalter durch drei Relais(Digital)-Ausgänge ersetzen.
      Ist aber 230V, also nur was für Fachleute.
  • andreas221988
    Lox Guru
    • 13.06.2018
    • 1621

    #17
    Hat das hier schon jemand umgesetzt?

    Kommentar

    • PhilippR
      Azubi
      • 02.12.2022
      • 1

      #18
      Ich habe dies für de ComfoD 350 wie folgt realisiert:

      Hardware:
      ESP8266 WiFi ESP-01 4-Channel Relay Module, Kostet ca. 10 €. Dieses Board ist als 12V und 5V Variante erhältlich. Ich habe dies mit der 5V Variante umgesetzt.

      Loxone Config:
      Virtueller Ausgang mit 3x Befehlen für die entsprechenden Stufen.
      Jeder Befehel baut eine TCP Verbindung zum Controller auf und sendet den entsprechenden Befehl als HEX-Wert (steht in der Anleitung) im Payload der TCP Nachricht

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 364
Größe: 4,3 KB
ID: 369440
      Abb1: Der virtuelle Ausgang mit den Befehlen

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 279
Größe: 17,1 KB
ID: 369441
      Abb2: Adresse mit Port des Mikrocontrollers im WLAN

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 280
Größe: 4,6 KB
ID: 369442
      Abb3: Befehle für "EIN" und "AUS" als HEX-Wert für die Stufe 1 (Relay 1)

      Kommentar

      Lädt...