Fensterkontakte an Dimmer Extension digitale Eingänge anschliessen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    Fensterkontakte an Dimmer Extension digitale Eingänge anschliessen

    Hallo Loxis,
    ich habe eine Frage und zwar möchte ich gerne die Fensterkontakte an die Dimmer Extension (Digitale Eingänge) anschliesen.
    Habe leider über die Suchfunktion nichts darüber gefunden.
    Schliese ich diese so an, wie ich die in der beigefügten Zeichnung vermute? Die 24+ ist das ein Ausgang? 24+ durchschleifen über alle Fenster?
    Oder muss ich die 24v Extern holen?
    Ich habe jeweils pro Fenster einmal Statusabfrage "offen" und "gekippt".
    Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt!!!
    Danke im Voraus für Eure Mühe
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11225

    #2
    Wie bei einem Taster: Mit 24V rein in den Sensor, und die andere Seite auf den jeweiligen DI.
    Wenn eine 24V-Klemme direkt bei den DIs da ist, kannst du diese nehmen, sonst nimmst du die +24V von der Extension-Versorgung.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Thomas M.
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 3248

      #3
      Es gehen halt bei deiner Version je Fenster 2 DI drauf. Da hätte ich dann ja irgendwas um die 30 Eingänge nur für die Fenster benötigt, dann noch ein paar Türen, Garagentore, ...
      Steht 1wire nicht zur Debatte?

      Aber ja genauso wie du das in deiner Zeichnung angehängt hast läuft das.
      Du kannst natürlich dann die 24V auch von "extern" holen. Wenn das ein anderes Netzgerät ist, musst aber die GNDs miteinander verquicken.

      Kommentar

      Lädt...