Bei USV Einsatz Stromausfall detektieren

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • lisawi
    Dumb Home'r
    • 01.12.2019
    • 20

    Bei USV Einsatz Stromausfall detektieren

    Hallo,
    ich habe eine Alarmanlage in Loxone realisiert. Nun möchte ich den Loxone Server mit einer USV Anlage versorgen und such eine Lösung einen externen Stromausfall ( vor der USV ) zu
    detektieren. Hat jemand dazu eine Idee?

    lisawi
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 391

    #2
    Hallo,
    am einfachsten mit einen 230V Relais auf einen DI.

    LG

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Wenn du alle Phasen überwachen willst nimmst du einfache einen Phasenwächter und legst den Meldekontakt auf einen DI, gibts ab 15€

      Kommentar

      • marko1673
        Smart Home'r
        • 01.12.2020
        • 42

        #4
        Die USV erkennt doch den Netzausfall, für die meisten Typen gibts Relais Karten mit pot. freien Kontakten.
        Wie schon gesagt Netzwächter und wenn benötigt, Automatenfall per Hilfskontakt

        Kommentar

        • hme0354
          MS Profi
          • 06.07.2019
          • 962

          #5
          apc usv mit loxberry und apc-plugin
          Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
          Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

          Kommentar