Eigentlich sollte es keine bzw. nur zu einer kurzen Stromunterbrechung kommen...
Welcher Stromnetzbetreiber liefert dir denn den Strom?Zuletzt geändert von Saghon; 28.12.2023, 07:00.Kommentar
-
Hallo Allerseits,
vielen Dank für das Teilen der Infos in der Community!
Ich habe eine Vorlage für das SagemCom T-210-D der E-Netze Steiermark erstellt und hier mit hochgeladen.
Bei mir liefert der Smart Meter 16 der Werte die ich in der Vorlage drin habe. Da ich vermute, dass mit den Firmware Updates in der Zukunft vllt. noch Spannung und Strom sowie Powerfaktor nachgeschossen werden, habe ich die Werte auf Verdacht mal in der Vorlage mit drin gelassen.
Bei mir ging das heute mit dem SHRDZM Modul in nicht mal 2 Stunden und ich hab alle Werte in der Loxone.
PS: in XML umbenennen und vom SHRDZM die korrekte URL in die Vorlage kopieren.
lg,
AndyAngehängte DateienKommentar
-
Kommentar
-
Den Schlüssel habe ich ein halbes Jahr vor Ausrollung bereits mit guten Kontakten vorab bekommen und läuft auch seit langem mittlerweile (mit meinem 1€ MBus Adapter für RPi-GPIO Pins) - die Neugierdsfrage war, ob die Steirer auch verschlüsseln oder nicht oder es sich nur um einen Wahnwitzidee der NÖ-Netze handelt.
Immerhin muß man zum Anstecken an den Mbus phys. Zugang zum Zähler haben und dann kann ich am Display auch rumdrücken und "Datenschutzwidrig" auslesen.Kommentar
-
Achso.
Die Anforderung des Schlüssels war jetzt nicht sehr kompliziert.
Aber ja, sobald ich physischen Zugang zum Smartmeter habe, kann ich auch vom Display ablesen.
Wenn eine Person jedoch dauernd rein und rausgeht im Keller/Smartmeterraum, dann fällt das eher auf als ein kleines unscheinbares Gerät, welches am Smartmeter angesteckt ist (und vielleicht etwas versteckt wird).
Somit kann man über Sinn oder Unsinn der Verschlüsselung schon diskutieren.
Kommentar
-
Zu Aldriana (ich kann am Handy leider nicht den Beitrag zitieren):
„Per Mail holen kann ich mir kaum vorstellen, anfragen ja. Da es sich hier um einen Crypto-Schlüssel handelt wird dieser sicher über Post oder das Portal verfügbar gemacht. Wie gesagt, Netzbetreiber fragen.„
Der Schlüssel muss per Email an smartmeter@netz-noe.at mit Kunden- oder Vertragsnummer, Zählernummer und Handynummer angefordert werden.
Dann kommt der Smartmeter-Schlüssel per Email von Netz NÖ in einer passwortgeschützten Datei und das dazugehörige Passwort per SMS.
Ich denke, wenn man keine Telefonnummer angibt, dann wird die Antwort (der Key) per Post geschickt werden.
Kommentar
-
Den Schlüssel habe ich vorab schon vor Ausrollung "zu Testzwecken" erhalten dank guter Kontakte, auch um meinen "1€ Pegelwandler" testen zu können - kein Problem.
Die Frage war aber: Verschlüsselt man in der Steiermark auch oder ist das eine NÖ Spezialität.Kommentar
-
Hallo Allerseits,
vielen Dank für das Teilen der Infos in der Community!
Ich habe eine Vorlage für das SagemCom T-210-D der E-Netze Steiermark erstellt und hier mit hochgeladen.
Bei mir liefert der Smart Meter 16 der Werte die ich in der Vorlage drin habe. Da ich vermute, dass mit den Firmware Updates in der Zukunft vllt. noch Spannung und Strom sowie Powerfaktor nachgeschossen werden, habe ich die Werte auf Verdacht mal in der Vorlage mit drin gelassen.
Bei mir ging das heute mit dem SHRDZM Modul in nicht mal 2 Stunden und ich hab alle Werte in der Loxone.
PS: in XML umbenennen und vom SHRDZM die korrekte URL in die Vorlage kopieren.
lg,
Andy
könnte das beim KAIFA Zähler von der EVN auch funktionieren
ich habe das SHRDZM Modul in Betrieb und es liefert am Webbrowser auch die Werte
wenn ich die vorlage importiere und die Webadresse eintrage - bekomme ich nix im Loxone
danke für kurze infoKommentar
-
Abfragestring müsste lauten:
http://IPvomSHRDZM/getLastData?user=xxx&password=xxx
Das http Template passt vermutlich nur für den jeweiligen Zählertypen da sich der Json erheblich unterscheiden kann!
Probier mal die Modbusvariante:
SHRDZM Zählerablesekopf - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
Firmware 1.2.6
Zuletzt geändert von AlexAn; 24.05.2024, 17:17.Grüße AlexKommentar
-
Abfragestring müsste lauten:
http://IPvomSHRDZM/getLastData?user=xxx&password=xxx
Das http Template passt vermutlich nur für den jeweiligen Zählertypen da sich der Json erheblich unterscheiden kann!
Probier mal die Modbusvariante:
SHRDZM Zählerablesekopf - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
Firmware 1.2.6
MQTT - muss ich die einstellungen am Modul anpassen ?
sorry bin neuling auf dem gebiet
danke für kurze aufklärung
gruß peterKommentar
-
Haken nicht vergessen in der SHRDZM Weboberfläche!
eventuell anschließend ein Reboot des SHRDZM machen
Stell das hier ein bei der Leistung Saldierend!
Modbusmonitor sollte so in der Config aussehen:
welche Firmwareversion
falls das nicht klappt dann schick mir die UDP Ausgabe und ich mach ein Template dazu
Zuletzt geändert von AlexAn; 24.05.2024, 19:04.Grüße AlexKommentar
-
08:19:54.043 AB14 Empfangen
192.168.70.245
8888
{"id":"8CAAB5CCC94E","data":{\n"timestamp":"202 4-05-25T08:19:55",\n"1.8.0":"29988903",\n"2.8.0":"18213 352",\n"1.7.0":"0",\n"2.7.0":"1084",\n"32.7.0":"23 3.70",\n"52.7.0":"233.30",\n"72.7.0":"235.90",\n"3 1.7.0":"1.52",\n"51.7.0":"2.56",\n"71.7.0":"2.50", \n"13.7.0":"82.10",\n"16.7.0":"-1084",\n"uptime":"0000:00:13:47",\n"UTC":"2024-05-25T06:19:53"\n}}
das wäre der UDP Empfang
das Template wäre natürlich ganz super ...
danke Peter -
das bekomme ich wenn ich das getlastdata eingebe
sollte das selbe sein wie beim UDP empfang
{"id":"8CAAB5CCC94E","data":{
"timestamp":"2024-05-25T08:26:45",
"1.8.0":"29988904",
"2.8.0":"18213699",
"1.7.0":"0",
"2.7.0":"8799",
"32.7.0":"240.60",
"52.7.0":"238.70",
"72.7.0":"238.00",
"31.7.0":"11.86",
"51.7.0":"13.01",
"71.7.0":"12.21",
"13.7.0":"99.50",
"16.7.0":"-8799",
"uptime":"0000:00:20:37",
"UTC":"2024-05-25T06:26:43"
}} -
UDP Template ist im Wiki unten:
👍 1
-
-
Hi! Ich hab heute die 1.2.6i aufgespielt. Wo finde ich den Haken für Modbus-TCP? Der scheint in meiner Config irgendwie nicht auf. lg, AndyKommentar
Kommentar